240平方电缆能承受多大电流?

如题所述

1.单芯x240mm² --- 28.9mm
2.3x240mm² --- 50.5mm
3.3*240mm²+1*120mm² --- 63.3mm

    这个规格的电缆通常设备安装就是按电缆截面积*2的估算,240电缆尽量控制在500A电流以下,两根就是1000以下。

    240平方mm的电缆经查电缆电流对照表,电流为490A。三相电的功率因数以0.85计算,
    则该电线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×490×0.85=274kW。