99问答网
所有问题
西门子200smart和1500模拟量4-20ma对应的量程
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-04
5530~27648。西门子200smart和1500模拟量4-20ma对应的量程是,5530~27648。西门子股份公司是全球领先的技术企业,创立于1847年,业务遍及全球200多个国家,专注于电气化、自动化和数字化领域。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Weet7XzOvjzXBtt7zzj.html
相似回答
西门子200SMART模拟量
输出4到20毫安电流信号,这段程序怎么编写,请问...
答:
对应的
就是
4-20ma对应
数字量5530-27648 4ma是个小数点取整5530
s7-
200 smart模拟量
输入是多少?
答:
西门子
PLC1200
模拟量
输入对应(
4-20MA
)是300的模拟量,输入0-10V或0-20ma的信号,
对应
0-27648。如果是
4-20ma
,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。模拟量模块有是拨式设置。西门子PLC体积小、速度快、标准...
西门子smart
扩展模块a106输入是0到10伏还是2到20毫安
答:
smart的AD值范围是0至27648,如果
对应4
至
20mA
,就是
4mA对应的
AD值=27648/20×4=5530。为更好的满足应用需求,S7-
200SMART
系列包括诸多扩展模块、信号板和通信模块,可将这些扩展模块与标准CPU型号(SR20、ST20、SR30、ST30、SR40、ST40、SR60或ST60)搭配使用,为CPU增加附加功能。标准型作为可扩展C...
smart200模拟量
模块可以添加在最后吗
答:
普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。200smartPLC普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。电流有0-20mA、
4-20mA
(5530-27648)两种信号。电压有+-2.5V、+-5V、+/10V三种信号类型。200smart普通
模拟量对应的
数字量范围为0到27648或-27648到27648。
200smart模拟量
精度为11Bit(0—27648)。
S7-
200 smart模拟量
模块是不是没办法组态
4-20mA
答:
smart200
模拟量输入是没有专门的
4-20mA
的模块原
200的模拟量
模块能过 DIP 开关来设置接入信号的类型;现
SMART
200 的模拟量模块没有 DIP 开关了,它是通过在编程软件中组态来完成通道输入信号的类型配置,还可组态模块电源故障以及输入通道的上、下限报警;专用的热电阻及TC信号输入模块也都是通过...
模拟量
计算公式
答:
模拟量
输出的情况也大致相同。上面谈到的是0 - 20mA
与4 - 20mA
之间换算关系,但模拟量转换的目的显然不是在S7-
200 SMART
CPU中得到一个0 - 27648之类的数值;对于编程和操作人员来说,得到具体的物理量数值(如压力值、流量值),或者对应物理量占
量程
的百分比数值要更方便,这是换算的最终目标。
...我们需要的值,求转换方法?谢谢 电流(
4-20MA
)
答:
PLC 400
20mA对应
数值27648,
4
mA对应 数值0所以实际数A=(LH(
量程
上限)-LL(下限))*Piw(转换值)/27648.0+LL 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论(1) 2 4 junsyang 采纳率:29% 擅长: 工程技术科学 股票 个人理财 操作系统/系统故障 电脑装机/选购 为...
西门子
PLC S7-
200 SMART
编程
模拟量
输入转换
答:
西门子
PLC S7-
200 SMART
编程
模拟量
输入转换程序为:(input-5530)*50/(27648-5530)。S7-200 SMART亮点:(1)新颖的信号板设计可扩展通信端口、数字量通道、模拟量通道。在不额外占用电控柜空间的前提下,信号板扩展能更加贴合用户的实际配置,提升产品的利用率,同时降低用户的扩展成本。(2)配备西门子...
PT100经过安全栅转出
4-20
毫安输入
西门子200smart
PLC温度怎么计算_百度...
答:
根据公式计算,满
量程
为27648,则有以下对应关系
4
mA,对应5530
20mA
,
对应
27648 列出二元一次方程 -50=K*5530+B
200
=K*27648+B 计算得出 K=250/22120 B=-112.5 于是公式为 实际温度=(AIW16*250/22120)-112.5
大家正在搜