99问答网
所有问题
西门子200SMART模拟量输出4到20毫安电流信号,这段程序怎么编写,请问一下,急求
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-07-13
S7-1200和SMART 200
模拟量
一样0-20ma对应0-27648
你要是用的4-20ma的传感器0-3ma不用对应数字量所以减去0-3ma的数字量
对应的就是4-20ma对应数字量5530-27648 4ma是个小数点取整5530
本回答被网友采纳
第2个回答 2020-05-11
sunnyAI未来 的回答是对的
相似回答
西门子
S7-
200SMART模拟量
如何编程
答:
一、模块接线艺术1. 常规
模拟量
模块:S7-
200SMART
的CPU通道能够处理0到27648或-27648至27648的
模拟信号
。无论是电流的两线制(0-20mA或4-20mA)还是电压的±2.5V、±5V或±10V,都有详细的接线指南。选择合适的三线制或四线制连接方式,确保信号传输的准确性。2. RTD模块:专为温度传感器设计,支持...
s7-
200 smart模拟量
输入是多少?
答:
西门子
PLC1200
模拟量
输入对应(4-20MA)是300的模拟量,输入0-10V或0-20ma的
信号,
对应0-27648。如果是4-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar
输出4
-20ma
电流,程序
里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。模拟量模块有是拨式设置。西门子PLC体积小、速度快、标准...
西门子
PLC S7-
200 SMART
编程
模拟量
输入转换
答:
西门子
PLC S7-
200 SMART
编程
模拟量
输入转换程序为:(input-5530)*50/(27648-5530)。S7-200 SMART亮点:(1)新颖的信号板设计可扩展通信端口、数字量通道、模拟量通道。在不额外占用电控柜空间的前提
下,信号
板扩展能更加贴合用户的实际配置,提升产品的利用率,同时降低用户的扩展成本。(2)配备西门子...
PT100经过安全栅转出
4
-
20毫安
输入
西门子200smart
PLC温度
怎么
计算
答:
根据公式计算,满量程为27648,则有以下对应关系 4mA,对应5530 20mA,对应27648 列出二元一次方程 -50=K*5530+B
200
=K*27648+B 计算得出 K=250/22120 B=-112.5 于是公式为 实际温度=(AIW16*250/22120)-112.5
S7-
200 smart模拟量
模块是不是没办法组态4-20mA
答:
smart200
模拟量
输入是没有专门的 4-20mA 的模块原200的模拟量模块能过 DIP 开关来设置接入信号的类型;现
SMART
200 的模拟量模块没有 DIP 开关了,它是通过在编程软件中组态来完成通道输入信号的类型配置,还可组态模块电源故障以及输入通道的上、下限报警;专用的热电阻及TC信号输入模块也都是通过...
关于
西门子
S7-
200smart的模拟量
问题。 模拟量模块是EM AI04。要读取...
答:
那就是十六进制的FFFF,也就是没信号或信号偏小
西门子200smart
S-ITR
怎么
创建
答:
西门子200smart
S-ITR创建需要自己编写量程转换的子程序才能完成
模拟量
的处理。S_ITR 该指令可以处理模拟量输入
信号,
并转换成相应的工程值。Scale指令库其实也是西门子内部人员编写的,但不是官方正式发布的。
西门子
PLC S7-
200 SMART
编程
模拟量
输入转换?
答:
你是说 输入的
模拟量
例如:0~10V或4~20mA转换为 工程量,如:温度、压力、流量、液位等吗?这里需要自己
编写一
个 转化函数 就是一个一次方程式。如果感觉麻烦,我可用发给你一个 我已经写好的子程序。
西门子200smart
和1500
模拟量4
-20ma对应的量程
答:
5530~27648。
西门子200smart
和1500
模拟量4
-20ma对应的量程是,5530~27648。西门子股份公司是全球领先的技术企业,创立于1847年,业务遍及全球200多个国家,专注于电气化、自动化和数字化领域。
大家正在搜
西门子plc200模拟量输出编程
西门子1500模拟量输出程序
西门子模拟量输入输出模块
西门子模拟量怎么编程
西门子440变频器模拟量输出
西门子plc模拟量输入输出
西门子plc模块模拟量输出
西门子200模拟量模块
西门子模拟量输出
相关问题
西门子S7-200编程问题,有大神帮编一个4..20毫安模拟...
请问西门子200这个模拟量处理程序是怎么写的
200smartplc模拟量输入是0-20ma仪表是4-20...
S7-200 SMART模拟量模块0-20mA怎么转成4-2...
用s7-200如何编写模拟量,例用一个4-20mA的压力传感...
用s7-200如何编写模拟量,例用一个4-20mA的压力传感...
西门子plc模拟量输入电流 0-20ma,实际变送器为4-2...
请问西门子200smart模拟量模块EM AEO4量程有4种...