第1个回答 2016-01-28
4~20mA输入:只要直接读取对应的输入通道就可以了。
例如:LD SM0.0
MOV_W AIW0,VW0
4-20mA输出:只要将数据送入对应的输出通道就可以了。
例如:LD SM0.0
MOV_W VW0,AQW0
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
求
s7-200模拟量输入输出
程序
答:
in:int
模拟量输入
max:real 仪表量程最大值 min:real 仪表量程最小值 out:real 工程量]// LD SM0.0 ITD #in:LW0, #d:LD18 // int to dint DTR #d:LD18, #R1:LD22 // dint to real MOVR #R1:LD22, #R2:LD26 // 除(32000-6400),*1.25 /R...
s7-200
如何用
模拟量编程
答:
本实例的CPU是CPU222,仅带一个
模拟量
扩展模块EM235,该模块的第一个通道连接一块带4-20mA变送
输出
的温度显示仪表,该仪表的量程设置为0-100度,即0度时输出4mA,100度时输出20mA.温度显示仪表的铂电阻输入端接入一个220欧姆可调电位器……
西门子
PLC
S7-200模拟量输入
怎么
编程
?
答:
具体举一个实例,以
S7-200和4
—20mA为例,经A/D转换后,我们得到的数值是*00—32000,即A0=4,Am=
20,
D0=*00,Dm=32000,代入公式,得出:A=(D-*00)×(20-4)/(32000-*00)+4。假设该
模拟量
与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号是*00×16/25600+4=8m...
求pLC
西门子s7一200与
流量计的
编程,
流量计4一20mA摸似信号
答:
例如,使用一个0 - 20mA的
模拟量
信号
输入,
在
S7-200
CPU内部,0 - 20mA对应于数值范围0 - 32000;对于4 - 20mA的信号,对应的内部数值为6400 - 32000 也就是说如;PIW256读出来的数来对应6400-32000 大于32000或小于6400 都是不对的。设流量计量程为0-300 对应PIW256的6400-32000 假设模拟量...
西门子
plc
200
温度变送器
输入4
-20mA 模块em231 如何
编程
读出温度,-40...
答:
首先,在
西门子S7-200
系列PLC中,0-20mA对应的数据范围为0到32000,4mA多对应的数值是6400,同理,4-20mA的数据值范围是6400到32000,这也就对应了所需的温度-40度到750度。下一步,设
模拟量
的标准电信号为A0-Am(例如4-20mA),A/D转换后数值为D0-Dm(例如6400-32000),设模拟量的标准电信号...
西门子模拟量问题
答:
具体举一个实例,以
S7-200和4
—20mA为例,经A/D转换后,我们得到的数值是6400—32000,即A0=4,Am=
20,
D0=6400,Dm=32000,代入公式,得出:A=(D-6400)×(20-4)/(32000-6400)+4 假设该
模拟量
与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号是6400×16/25600+4=8mA...
输入
温度经过
4
--20mA{0--150度}的温度变送器进入PLC,把AIW0的信号转化...
答:
西门子S7-200
模拟量编程 本文以EM235为例讲解S7-200模拟量
编程,
主要包括以下内容:1、模拟量扩展模块接线图及模块设置 2、模拟量扩展模块的寻址 3、模拟量值和A/D转换值的转换 4、编程实例 模拟量扩展模块接线图及模块设置 EM235是最常用的模拟量扩展模块,它实现了4路
模拟量输入和1
路
模拟量输出
...
西门子S7-200
SMART
模拟量
如何
编程
答:
一、模块接线艺术1. 常规
模拟量
模块:
S7-200
SMART的CPU通道能够处理0到27648或-27648至27648的模拟信号。无论是电流的两线制(0-20mA或4-20mA)还是电压的±2.5V、±5V或±10V,都有详细的接线指南。选择合适的三线制或四线制连接方式,确保信号传输的准确性。2. RTD模块:专为温度传感器设计,支持...
西门子S7-200
系列PLC,CPU为224XP
,模拟量
模块
输入输出
电流时
,有
0~20mA...
答:
西门子S7-200
系列PLC,
模拟量
模块E231/EM235及EM232,
输入输出
电流信号时,有:0~20mA一种类型(4~20mA通过程序实现量程范围);输入输出电压信号时,有:0~50mV/0~100mV/0~500mV/0~1V/0~5V/0~10V,±25mV/±50mV/±100mV/±250mV/±500mV/±1V/±2.5V/±5V/±10V等多种类型(取决于...
大家正在搜
西门子s71200编程手册
西门子plc300编程100例
西门子s7300编程手册
西门子1200编程
西门子plc1200编程
西门子编程1000例
西门子s1200编程软件
西门子300编程
西门子plcs7一200
相关问题
西门子200SMART模拟量输出4到20毫安电流信号,这段程...
西门子PLC S7-200 SMART编程模拟量输入转换
西门子PLC S7-200 SMART编程模拟量输入转换
"西门子PLC S7-200模拟量输入"怎么编程?
用s7-200如何编写模拟量,例用一个4-20mA的压力传感...
西门子PLC S7-200 SMART编程模拟量输入转换?
西门子S7-200系列PLC,CPU为224XP,模拟量模块...
用s7-200如何编写模拟量,例用一个4-20mA的压力传感...