高层建筑给排水设计步骤

建筑概况:
某办公大楼包括主楼和附楼。两楼位于工业大道东侧,且在与工业大道交汇的另一市政道路两侧对应相望。
主楼为办公楼,建筑面积27318m2,地下层为设备层和车库,地上架空层(±0.00标高层)为敞开式停车场。正层21层,最高层屋面标高72.10m,建筑高度72.60m。该楼生活用水对象主要是公共卫生间的洗涤和冲洗便溺。消防给水按一类高层建筑设防。
附楼为独立的建筑物,功能为招待所综合楼,属于一般高层公共建筑。

设计要求是
1.建筑室外管道与设施布置(包括:引入管,水表井,化粪池,检查井,排出管,室外消火栓,室外消防水泵接合器等);
2.室内给水系统设计(包括:室内生活冷水供应系统,室内消火栓给水系统,室内自动喷淋给水系统,泵房与水池布置);
3.室内排水系统设计(包括:室内排水系统与屋面雨水排水系统)。

第一次做设计,麻烦高手告诉一下具体的设计计算步骤

你这问题说的,完全是要这个建筑的计算书,可是你又没有提供足够的资料,我就简单的说说我认为值得注意的地方吧。
首先,你需要明确这两各建筑物周边的给水排水情况,例如:市政给水管网的接入点的位置、管径及压力;市政污水管网允许的接入点的位置、管径及管底标高;外部电源情况,电源是否能够满足消防电源一级负荷的标准,这直接关系到泵的选型。
其次,你需要明确建筑物的平均使用人数或建筑物内的用水设备的数量,根据《建筑给水排水设计规范》的相关章节进行最高日最高时用水量及平均排水量的计算。粗略的算法是排水量是用水量的80-90%。
第三,屋面雨水的排放,应与建筑专业进行沟通,明确屋面雨水的排放形式,是内排水还是外排水,内排水根据《建筑给水排水设计规范》进行设计,外排水则由建筑专业完成。
第四,化粪池的设计,需要你计算完生活污水水量计算后,根据标准图集选择化粪池的型号,要注意清掏周期。
第五,生活冷水系统,需要分区供水,供水压力通常是以0.3-0.4MPa为界限,大于0.3-0.4MPa就要分区。配管应注意同程给水,以避免供水不均。
第六,室内消火栓系统,应注意当消火栓栓口压力大于0.5MPa时,需要采取减压措施,可选用室内调压消火栓。还有就是当采用临时高压给水系统是,应在每个消火栓箱内设置直接启动消防泵的启动按钮。
第七,室内排水,尽快出户,室内少转向,少合流。第一时间将污水排放至室外检查井内。通气立管,建议采用环形通气管,一层独立排水。还要注意,此类建筑内是否设有食堂,若有食堂则应考虑食堂污水的隔油问题。
第八,室内自动喷水灭火系统,应注意管网末端试水装置的排水问题,还有就是综合管线的布置,从上至下依次为风管-电管-水管。喷头要远离灯具。其他的就参考《自动喷水灭火系统设计规范》
第九,增压稳压设置,通常情况下,建筑物屋顶水箱间内设有消防水箱,而消防水箱的静压力不能满足最不利点消火栓的要求,这是需要设置增压稳压装置,对于室内消火栓系统,设计流量为1支水枪流量,自动喷水灭火系统为1个喷头的流量。稳压罐的容积为,消火栓系统300L,自喷系统150L,合用450L
第十,灭火器的布置,好好看看规范,这是个容易被忽略,却必须严格设计的部分。
第十一,泵房和水池嘛,就是注意当采用卧式泵的时候应注意泵之间的间距,应留有足够的空间,还有就是泵尾部点击一侧,距离墙面要保证泵检修时泵轴能够抽出的距离。当泵重量超过2顿时需要选用吊车,以便检修是搬运泵组。柴油消防泵应注意排烟问题。泵应有防止超压的措施,可选用安全泄压阀,贵!!!另外泵的试运行必须考虑。
最后,水池的容积绝对不要小了,这是消防的关键。最不利点的室内外消防用水量,若有喷淋,再加上喷淋水量。最好别减去水池的补水量。
好啦,我就说到这里。我只是提出一些建议,不明白的还是找个老师当面请教请教吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-26
1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。

2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。

3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。

4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。

5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。

6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。

7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算)

8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。

9.列表进行水力计算:

序号 管段编号 管段流量 设计流速 管径 管长 水力坡降 水头损失 累计水头损失 备注

单位 L/S m/s mm m m/m m m

10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч

11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。并按规定布置灭火器。

12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。

13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)并绘制水箱配管图。

14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。

消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求;

自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积 V=(Q内+Q外) X T 并绘制水池配管图

注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间

16.作水泵房工艺设计:①作平面布置 ②绘制管路系统图 ③统计材料表 ④写设计说明

17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。

18.整理设计计算说明书。

相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》
第2个回答  2010-04-21
说实话,这个计算不是一般的大,复杂倒是不复杂,计算书各种都算下来的话估计得有20页,不是一句两句可以说清楚的,好在你的各项数据都有,那么建议你找一本建筑给排水设计的教材和设计手册看看,应该是可以很好的完成任务的,当然,仅仅是设计,离真正的施工图估计差很远的,呵呵,可以找个设计院的师傅带一带,谢谢!
第3个回答  2013-03-29
1 项目分析(性质) 2 设计要素 3 设计方案 (方案就是方案阶段提资)
第4个回答  2010-04-21
东阳液体壁纸 东阳 液

参考资料:04

相似回答