高层建筑给排水设计步骤

如题所述

1. 根据建筑物的性质和设计标准,初步确定室内外给排水系统的方案。
2. 在建筑布局图上合理安排给水立管的位置(优先考虑柱子、墙角和墙面),同时布置给水干管。
3. 在建筑布局图上从给水立管引水至各个用水点,并将排水从用水点引入排水立管。
4. 确定室内消防设施的位置,包括消火栓箱、消防立管、水平干管以及连接消防栓管道和消防水泵接合器的管道;同时规划消防水箱的位置和消防水泵出水管的布局。
5. 绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图,以及给排水系统的详细图纸。
6. 确定最不利点的配水点和消火栓位置。
7. 绘制计算简图,即总系统图,移除部分连接管,以便将环状管网简化为枝状管网进行计算。
8. 确定计算管路并编号,同时确定各管段的流量。
9. 列出管段并进行水力计算,包括管段编号、流量、设计流速、管径、管长、水力坡降和水头损失等,并标注在图纸上。此外,根据规定布置灭火器。
10. 计算系统的总水压:H = Σ△Z + Σhhч。
11. 确定排水(雨水)管径,可采用最小管径法和负荷流量法(或负荷面积法),并将计算结果标注在图纸上。
12. 选择合适的生活和消防水泵,确保其满足 Qp > Qx 和 Hp > H 的要求,并确保工作点位于高效区内。
13. 确定生活和消防水箱的容积,分别为 Vx = 10min 的室内消防水量(住宅不低于6立方米,一般高层不低于12立方米,超过50米的高层不低于18立方米),并绘制水箱配管图。
14. 确定消防水箱的高度(供土建参考),确保水箱出口到最不利点消火栓出口的高差满足要求(高层建筑不超过7米,超高层不超过15米),如有必要,增设加压稳压设备(泵)。
15. 确定生活水池和消防水池的容积,分别为 V = (Q内 + Q外) × T,并绘制水池配管图。注:Q内为室内消防水量,Q外为室外消防水量,T为火灾持续时间。
16. 进行水泵房工艺设计,包括平面布置、管路系统图绘制、材料统计和设计说明撰写。
17. 整理设计图纸,统计总材料表,并编写给排水工程设计说明及图纸目录。
18. 准备设计计算说明书,确保符合《建筑给排水设计规范》和《建筑设计防火规范》等相关标准。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答