变频器接着电动机报PL1故障,为什么把电机拆掉变频器就能正常启动运行了?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-03-17
查阅此变频器的操作说明书里面的故障代码,及处理办法。拆了电机变频器能正常启动,电机出问题的可能性较大,比如电机烧坏,电机的绝缘性能下降,或者电机的轴承不灵活引,或者机械负载突然阻力变大引起变频器过电流,等等原因,不妨换一台电机试试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WeBBe7vXtzj7vvvee7t.html
其他回答
第1个回答 2022-03-18
检测一下电机是否接线有问题,如果电机有问题,变频器就会不让运行。
本回答被网友采纳
相似回答
三菱
变频器
负载一台
电机,启动
就报警
,拆掉电机
线
就正常,
是
什么
原因
答:
根据报警代码查找相应的故障。象这种带负载启动就跳闸,一般有两部情况:如果报EOC1,EOC2,
既可能是负载过重或卡,也可能是电机本身电气性能不良所致
。还有一种情况是,变频器元件老化,或检流元件变质,产生过流报警。如果是报EGF,则是电机这边有对地短路的情况。具体情况具体检查。
电机
不用
变频器
可以
启动,
用了变频器不
能启动
搅拌设备搅拌料时,不用变频...
答:
1、变频器的功率选小了
。像这种搅拌设备,变频器在选型时,最好是要放大一档或者是两档。比方说,11KW的电机,最好是选用15KW或18.5KW的变频器。2、变频器的扭矩增益参数没有设置。在安装变频器之后,电动机的启动特性会变软,所以,需要设置合适的扭矩增益参数数值。3、变频器的运行模式。现在的变频...
连接
变频器电机
不
启动,
报错e21,不连接变频器可以
正常运行?
答:
e21是变频器过载报警
。有时电机启动的一瞬间,需要较大的转矩会增加变频器的瞬时输出电流,也会报警。检查是真过载还是假过载。测变频器输出电流是否超过了变频器的额定电流,如果超过了 那可能就是变频器故障ol怎么解决机械的原因, 如果没超出那就是变频器检测电路坏了。
变频器接
上
电机
线就
报故障
是
什么
原因?
答:
变频器接
上电机线就
报故障
可能有以下几个原因:电机线接错:变频器和电机之间的接线可能出现错误,例如相线接错或者接错了地线,这会导致电机无法
正常运行,
从而引发故障报警。电机参数设置错误:变频器需要根据
电机的
参数进行配置,如果配置的参数与实际电机不匹配,例如额定功率、额定电流等设置错误,可能会...
变频器
一起动就显示OC1.撤了
电机
线起动
正常
检查电机和机械部份都没有...
答:
换一个小的电动机就可以,正好说明是这个情况。因为小
电机的启动
电流小,变频器可以承受,就不会报过电流故障。大一点的
电动机,启动
电流大一些,可能超出了变频器设置的过载阈值
,变频器就启动报
过电流
故障了
。一般的,OC2为运行中过电流,OC3为减速中过电流。检查负载有没有卡死的情况。如果负载正常...
变频器PL1
是
什么
怎么
答:
变频器
输入缺相。先检查变频器所使用的电源,接线是否有一相断路了,然后,检查电源的相间电压是否正常。一般是变频器所使用的电源有问题,或者是电网谐波含量太高,导致了变频器的误报警。此种情况下,一般是建议加变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器来对电网谐波进行抑制。
变频器
跳到
PL1
是
什么
意思?
答:
变频器
输入缺相。先检查变频器所使用的电源,接线是否有一相断路了,然后,检查电源的相间电压是否正常。一般是变频器所使用的电源有问题,或者是电网谐波含量太高,导致了变频器的误报警。此种情况下,一般是建议加变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器来对电网谐波进行抑制。
森兰
变频器
错误代码
PL1什么
意思
答:
缺相,欠压的报警 ,检查一下风机和温度传感器,如果没有问题,就是驱动的问题了
变频器
赫兹上到10左右就上不去了
,把
链接的
电机
线
拆下来,
赫兹就可以上...
答:
2、V/F比值过大 这个有些
变频器
也叫转矩提升,这个参数设定过大了,有时候反而会无法
正常启动,
适当减少了会解决问题 3、矢量控制参数不匹配 在矢量控制模式下
,电机的
内阻,电感等参数需要精密测量,和变频器的矢量参数需要配合好
,运行
一段时间后,电机参数过热造成偏移,这时候会造成电流过大,无法...
大家正在搜
电动机变频器接线图
变频器接电机如何接法
变频器电流与电机电流
三相变频器接电机接法
变频器与电动机
电动机变频调速器
一个变频器接4个电机
工频电机可以用变频器控制吗
变频器电机接法
相关问题
变频器不接电机可以运行,接了电机就不行,为什么
连接变频器电机不启动,报错e21,不连接变频器可以正常运行?
变频器接上电机就报警
变频器频繁报电机短路故障,复位后又能正常运行。现场检查电机线...
关于变频器启动但电动机不运转的问题
电机变频器正常运转突然停止又重启动是何原因?
电动机接变频器时,缺相仍能启动,且运行好几天,是为什么?
变频器控制电机运转一会后有时候自己停止,有时候变成慢速运转,...