变频器一起动就显示OC1.撤了电机线起动正常检查电机和机械部份都没有问题什么?

如题所述

OC1一般是表示电动机在启动的过程中出现过电流,专业描述为“加速中过电流”。
换一个小的电动机就可以,正好说明是这个情况。因为小电机的启动电流小,变频器可以承受,就不会报过电流故障。大一点的电动机,启动电流大一些,可能超出了变频器设置的过载阈值,变频器就启动报过电流故障了。
一般的,OC2为运行中过电流,OC3为减速中过电流。
检查负载有没有卡死的情况。如果负载正常,你可以把加速时间调的长一些,如果还不行,再查查看变频器的过载百分比。如果这个值低于100%,就把它设为100%或者110%再试试看看。如果这个值已经在100%及以上,说明变频器的负载能力变弱,需要修理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答