18千瓦的电热管,3根220伏的,用2个多大的交流接触器控制2档,怎么接线

3根220伏6千瓦的电热管,怎样用2个交流接触器控制2档,需要多大的,

这个发热管应该没有18KW吧,总功率等于54KW总电流等于245A,这么大的电流电线就要100平方的电线,接触器250的,这个接触器有小凳子大的。所以说功率不可能这么大的,这么大的,一般都要接三相电。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-05
6千瓦的负载电流12安培,用2个14-18安培的交流接触器,第一个接触器3个端子一个接火线另外两个接零线,火线和一根零线接一个电热管,第二个接触器3个端子2个接火线,一个接零线,火线和一根零线接一个电热管,另一个火线和第一个接触器的零线接第三个电热管,一个接触器吸合时一个加热管加热,2个接触器吸合时3个加热管加热。
第2个回答  2019-06-05
三相电星形接线,如需两挡调温,可用6支3Kw接两组星形,用两台20A接触器控制电路。如不这样分配,会使三相电流不均衡。本回答被网友采纳
相似回答