20kv2000kva变压器额定800V电流是多少?

如题所述

第1个回答  2023-04-04
解:对于交流三相变压器,S=√3UI
式中,S是变压器额定容量,单位kVA;U是额定电压,单位kV;I是额定电流,单位A。
已知S=2000kVA,U1=20kV,U2=800V=0.8kV
一次电流I1=S/√3U1=2000÷(1.732×20)≈57.7A
二次电流I2=S/√3U2=2000÷(1.732×0.8)≈1443.4A
答:一次电流约57.7安,二次电流约1443.4安。本回答被网友采纳
第2个回答  2023-03-17
2000kva变压器一次侧额定电流是116A,二次侧额定电流是2887A。
第3个回答  2023-03-06
2000kva变压器
额定三相800V电流约1444A。