塔吊与高压线距离是?

如题所述

架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。

各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

1、1kV以下高压线的安全距离为4米;

2、1-10kV高压线的安全距离为6米;

3、35-110kV高压线的安全距离为8米;

4、154-220kV高压线的安全距离为10米;

5、350-500kV高沿线的安全距离为15米。

线与地面

线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:

低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;

中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米;

35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米;

154~220kV线路通过居民区不小于7.5米,154-220kV线路通过非居民区不小于6.5米,154-2200kV线路通过交通困难地区不小于5.5米;

以上内容参考:百度百科-高压线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-13

塔吊的吊臂扬起的最高点距高压线的最小距离≥6M。

1kV以下高压线的安全距离为4米;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高沿线的安全距离为15米。

塔吊配电箱里的接触器电源进出线固定螺丝松动、接线端子板接线栓接触不良、接触器主触点接触不良。电机转子、定子线圈的接线栓烧蚀接触不良。高、低速电机制动刹车片磨损超过规定要求。变速箱齿轮打坏,固定齿轮螺栓松动。缺相保护器不起作用。



扩展资料:

经过检查,确认情况正常,继续开动卷扬机,使塔身稳定竖立,辅助地锚处的钢丝绳随之松动。塔身立至60°后,随塔身重心的变化卷扬机要逐渐减速。

当塔身重心接近安装铰时,卷扬机停止工作,用移动式起重机拉紧保险钢丝绳,靠塔身自重缓缓落在预先垫好的垫木上。塔身稳定后,再拉紧保险钢丝绳,使塔身稍歪,随即撤下垫木层,然后松保险钢丝绳放稳塔身。

参考资料来源:百度百科——塔吊

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-03-16
应该首先确认涉及的高压线电压等级,一般可以在铁塔下部悬挂的铭牌上看到,然后参照如下文字:
1KV以下距离为4米;1-10KV距离为6米;35-110KV距离为8米;154-220KV距离为10 米;350-500KV距离为15米。本回答被网友采纳
第3个回答  2019-10-29
第五条
再说解决措施,不好弄啊兄弟!这种情况很危险……
这种问题不能一概而论,塔吊旋转半径内有高压线,这个应该具体情况具体分析,现在可以分成三种情况:
1、高压线在塔吊臂的上方,且安全距离符合规范要求,搭设防护架,编制外电防护方案,制定相关措施保证施工安全;
2、高压线在塔吊臂的上方或下方,且安全距离不符合规范要求,或者说塔吊臂就碰到高压线,这个塔吊就应该拆除换地方,或者就在高压线的两边搭设防护架,让塔吊臂永远旋转不到高压线,这样塔吊的效率要打很大的折扣,会有很多盲区;
3、高压线在塔吊臂的下方,且安全距离符合规范要求,搭设防护架,编制外电防护方案,制定相关措施保证施工安全。
注:在高压线旁边做防护,用竹排搭好,用竹芭盖好,
第4个回答  2016-02-25
看千伏的 要搭防护保持安全距离 几米就可以放电了
相似回答