塔吊的吊臂与高压线(110KV)的安全距离
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-30
4米以上吧,吊车起重臂与110kV带电体距离大于4米,你塔吊钢丝绳要远离带电体4米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zWWXBtBXt.html
其他回答
第1个回答 2011-09-08
35KV至110KV的高压线与塔吊前端的最小距离是3.5M
第2个回答 2011-08-25
塔吊的吊臂扬起的最高点距
高压线
的最小距离≥6M。本回答被提问者采纳
相似回答
塔吊高压线
与
塔吊距离
多远
安全
?
答:
塔吊的吊臂扬起的最高点距高压线的最小距离≥6M
。
1kV以下高压线的安全距离为4米
;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高沿线的安全距离为15米。塔吊配电箱里的接触器电源进出线固定螺丝松动、接线端子板接线栓接触不良、接触...
塔吊和高压线安全距离
规范是多少?
答:
吊车与高压线安全距离规范是1千伏以下1.0米
、1-10千伏1.5米、35千伏3.0米、66-10千伏4.0米、154-220千伏5.0米、330千伏6.0米、500千伏8.5米。安全距离规范要求:1、高压线在塔吊臂的上方,且安全距离符合规范要求,搭设防护架,编制外电防护方案,制定相关措施保证施工安全。2、高压线在塔吊...
塔吊距离高压线
多远
安全距离
是多少?
答:
最小距离≥6M
。塔吊的吊臂扬起的最高点距高压线的最小距离≥6M。
1kV以下高压线的安全距离为4米
;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高压线的安全距离为15米。高压交流输电线路的特点:1、安全运行的可靠性要求高。因高压交...
塔吊与
10万伏
高压线的安全
防护
距离
答:
塔吊与10万伏(110千伏)高压线的安全防护距离不小于10米
。参考资料:《DL36-5795电力线路防护规程》
塔吊距离高压线
多少米
安全
答:
塔吊的吊臂扬起的最高点距高压线的最小距离大于等于6M。
1kV以下高压线的安全距离为4米
,1至10kV高压线的安全距离为6米。35至110kV高压线的安全距离为8米,154至220kV高压线的安全距离为10米,350至500kV高压线的安全距离为15米。高压线对人体的危害:1、触电症状较轻者仅出现面色苍白、头痛、头晕、...
塔吊与高压线的安全距离
是多少?
答:
1、1kV以下高压线的安全距离为4米
;2、1-10kV高压线的安全距离为6米;3、35-110kV高压线的安全距离为8米;4、154-220kV高压线的安全距离为10米;5、350-500kV高沿线的安全距离为15米。
110KV高压线
下施工
安全距离
及注意事项
答:
当
吊臂
小于。上述
安全距离
时,高压电就会击穿空气,造成短路,引发触电事故。十、为防止塔吊长臂触及高压线路,在确定塔吊位置时,
塔吊的
长臂端头必须
与高压线
保持15米以上安全距离。在塔吊不用时,必须做好制动措施,固定好塔吊长臂。井字架、打桩机等高大机械做好防倾倒的加固措施。
塔吊与高压线的安全距离
是多少?
答:
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下1.0米
1-10千伏1.5米 35千伏3.0米 66-10千伏4.0米 154-220千伏5.0米 330千伏6.0米 500千伏8.5米 塔吊是建筑工地上最常用的一种起重设备又名“塔式起重机”,以一节一节的接长(高)(简称“标准节”...
塔吊与高压线的安全距离
是多少?
答:
在输电线特别是在
高压线
附近工作
的起重机
各部分与输电线的最小距离,应根据输电线路电压来确定,不同的电压等级对应
的安全距离
不同。
塔式起重机安全
操作规程标准与技术中规定不同的电压等级对应的安全距离分别如下:电压等级在1千伏以下的安全距离为1.5米;电压等级在
1-10
千伏的安全距离为2米;电压等级...
大家正在搜
塔吊大臂离高压线水平安全距离
吊臂与高压线的安全距离
塔吊大臂与高压线距离
塔吊臂距110伏高压线
塔吊吊臂要离高压电线多少米
塔吊吊臂安全距离
塔吊吊臂斜吊
40吊塔吊大臂长度
80的塔吊臂长多少
相关问题
塔吊与高压线的安全距离是多少?
110KV高压线下施工安全距离 及注意事项
塔吊吊臂安装距十千伏高压线的水平安全距离为多少
吊车起重机距离高压线的安全距离
工地已安装的塔吊吊臂于相邻的10千伏高压线距离小于安全距离 ...
塔吊与22万伏高压线安全防护距离是多少??
工地上塔机臂长离110千伏高压线3米多,请问可以吗?对安全有...
各位网友有谁知道11万伏高压线与塔吊大臂水平距离的最小安全距...