消防水泵接合器同喷淋管接正确吗
消防水泵接合器同喷淋管接正确吗
举报该问题
推荐答案 2016-09-22
è¿ä¸ªå·æ·çæ°´æ³µæ¥åå¨æ¯è¿æ¥å¨æ¥è¦éç»å端ç管路ä¸çãæ¶ç«æ çæ¯å®è£ å¨æ¶ç«æ 管éç¯ç½ä¸ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXt7tOOzvvBettOzevt.html
其他回答
第1个回答 2017-02-11
消火栓的是安装在消火栓管道环网上!
这个喷淋的水泵接合器是连接在报警阀组前端的管路上的。
第2个回答 2016-09-22
接到泵房喷淋环管上
相似回答
水泵接合器
,是不是一般情况下消火栓和
喷淋
是共用的?
答:
5、消火栓系统对水质要求不甚严格,喷淋系统由于喷头孔较小,容易堵塞,要求水质较好,两者不能合用
。二、水泵接合器用于消防车车载水泵向室内消火栓、自动喷淋等系统管网注水,属于消防水系统的供水接口。接口通常为DN65 的2个。室外消火栓通常连接在市政供水管网,为消防车提供水源,同时可用于室外火灾扑救。
室外
喷淋
环管与结合器怎么连接
答:
- 使用螺栓将两个法兰连接在一起。根据需要使用适当数量和规格的螺栓,并使用扳手逐步均匀地拧紧螺栓,确保连接牢固且密封。3. 快速接头连接:- 根据系统要求选择合适的快速接头类型,如插入式或旋转式。- 将
喷淋
环管和结合器上的相应接头组件连接在一起,确保正确对齐。- 根据接头的设计,执行相应的插入...
消防
结合器
答:
不管是室内消火栓系统还是
喷淋
系统,或者是两者都有,都需要安装
水泵接合器
。水泵接合器是当室内
消防水泵
发生故障或者消防水池水量不够时,供消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器送至室内消防管网。分开设置,但是成组布置,不同的组分给不同的系统,在泵后,进入管网。
水泵接合器
安装在什么位置?
答:
消火栓的接合器当然安装在消火栓上,喷淋的接合器安装在喷淋上。如果消火栓和
喷淋消防泵
合用,那
水泵接合器
就要安装在湿式报警阀前面的连通管上
水泵接合器
的作用 。与什么直接相连
答:
水泵接合器
的作用通过楼宇外的给水设备向楼宇内
消防
,
喷淋
系统提供灭火用水,水泵接合器楼宇内与消防,喷淋系统通过止回阀相连,止回阀的作用是水只能由外往内供水,楼宇外与消防车用水泵相连,当楼宇内发生火灾,楼宇内消防,喷淋系统不能提供灭火用水时,,楼宇外消防车用水泵通过水泵接合器向楼宇内消防,喷淋...
消防水泵接合器
安装要求
答:
墙壁
消防水泵接合器
的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。
水泵接合器
与
消防管道
连接还是与市政管网连接?
答:
消防管道
。当遇到火灾等时,消防车无法从消防栓取水或别的情况下,消防车将接口与
消防水泵
结合器连接,将消防车自带的水用高压通过消防水泵结合器打到室内消防管、
喷淋管
进行灭火。
水泵接合器
是电气设备的一种。
喷淋水泵接合器
和消火栓水泵接合器区别
答:
1、作用不同:
喷淋水泵接合器
主要用于连接
消防管道
,而消火栓水泵接合器主要用于连接消火栓。2、安装位置不同:喷淋水泵接合器通常安装在建筑物的屋顶或设备层,而消火栓水泵接合器通常安装在建筑物的室外。3、接口不同:喷淋水泵接合器的接口是DN50,而消火栓水泵接合器的接口是DN65或DN80。4、连接方式...
消防水泵接合器
也不是接在泵的出水口上
答:
消防水泵接合器
是连接在消防水泵出水后的控制阀门的后端的汇总管上至消火栓环网上的;
喷淋水泵
结合器是连接在喷淋水泵出水后的控制阀门的后端的汇总管上至报警阀组之间的
管道
上的。