如何从外观上区别消防水泵接合器与室外消火栓

请教各位前辈,我知道消防水泵接合器与室外消火栓的区别,但如何从外观上区别它们呢?能各附一张图片吗?谢谢
另外,1、室外地上消火栓与地下消火栓有什么区别,外观上如何区分?
2、自动喷淋系统,如果没有设置消防泵,可以将自动喷淋直接与市政消防管网连接吗?那如何保证压力?

消火栓和水泵接合器在外观上比较容易辨认,可以去小区亲自观察一下

室外消火栓显得粗老笨重,通常是单个布置,水泵接合器则显得纤细苗条,通常是成组布置。

1、无论是室外消火栓还是水泵接合器都宜为地上式,主要是显眼、便于应急使用。特殊情况下,可以设为地下式,比如严寒地区出于防冻考虑,或设置位置影响道路交通等。外观上,地上式大一些,地下式小一些。

2、自动喷淋系统,必须独立设置,通过消防泵加压,他与室内消火栓共同组成室内消防水系统,应设置独立的消防水源(比如消防水池),满足室内消防用水量。不能与市政消防管网直接连接,市政消防管网可作为室外消防水系统的补充。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-01

从外观上看室外消火栓显得粗老笨重,通常是单个布置,消防水泵接合器则显得纤细苗条,通。另外从可以从接口判断: 消防水泵接合器有2个DN65接口;室外消火栓有2个DN65接口和1个DN100接口。 

消防水泵接合器:当室内消防水泵发生故障或遇大火,室内消防用水不足时,消防车从室外消火栓、水池、天然水源取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网。 接口直径:DN65、DN80两种类型:地上式、地下式、墙壁式 设置数量应按室内 消防用水量计算确定, 每个水泵接合器的流量 以10~15L/s计,一般不 少于两个。
室外消火栓安装形式又可分为地上式和地下式。按消火栓出水口个数分单口式、双口式和三出水口式等。室外消火栓通常安装于市政给水管网上,按市政给水管网上消火栓设计规范规定,消火栓间距不应超过120米,因而它的数量不亚于给水管网阀门,是供水管网上重要设施之一。

消防水泵接合器与室外消防栓的区别:

    室外消防栓与市政用水相连接,当建筑出现火灾等情况下,消防车可以从此处接水给建筑灭火。

    室外消防水泵结合器与室内消防管道、喷淋管道连接,当遇到火灾等时,消防车无法从消防栓取水或其他情况下,消防车将接口与消防水泵结合器连接,将消防车自带的水用高压通过消防水泵结合器打到室内消防管、喷淋管进行灭火。

第2个回答  推荐于2019-11-03
第3个回答  推荐于2017-09-19
1、http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%B7%C0%CB%AE%B1%C3%BD%D3%BA%CF%C6%F7&in=7817&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=8&rn=1&di=2653864136&ln=23&fr= 水泵接合器。负责在室内消防管网水压不够的情况下,由消防车通过接合器向室内消防给水管网补水。一般是2个DN65的接口。消防队最常用的就是65的水带了。注意:这个是进水的。呵呵

http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%CA%D2%CD%E2%CF%FB%BB%F0%CB%A8&in=31356&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=1&rn=1&di=517292300&ln=587&fr= 室外消火栓。主要负责给消防车供水,也可以直接从消火栓出水带灭火。注意它是出水的。一般是一个100的2个65的接口。消防队平时消防车的补水以及洒水车都是从消火栓上取水的。

要说外观上的区别嘛,看看接口的数量大概就差不多了。

2、自动喷淋系统允许不设置喷淋泵的。1000平米以下的场所,符合一定的条件,可以设置简易喷淋系统。简易喷淋系统在一定条件下,可以不设置喷淋泵,不设置水池的。与市政给水管网的直接连接是可以的,前提是市政给水管网达到规定的压力。达不到的时候,当然就不能不设置了。。本回答被提问者采纳
第4个回答  2009-07-04
消防水泵接合器图片:http://image.baidu.com/i?ct=201326592&cl=2&lm=-1&tn=baiduimage&pv=&word=%B7%C0%CB%AE%B1%C3%BD%D3%BA%CF%C6%F7&z=0与室外消火栓图片: http://image.baidu.com/i?ct=201326592&cl=2&lm=-1&tn=baiduimage&pv=&word=%CA%D2%CD%E2%CF%FB%BB%F0%CB%A8&z=0
室外地上消火栓的接口一般在侧面。
地下消火栓的接口一般在顶部。
自动喷淋系统,规范要求设置消防泵,而且需保证一用一备。不能将将自动喷淋直接与市政消防管网连接,因为市政给水的压力一般不会超过0.4MPa,而自动喷淋系统的压力一般不会低于1MPa。
相似回答