65kw的三相电动机需用多大的电缆?

如题所述

额定功率=65kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=123.5A,可选电缆:    

35mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量145A,相应功率76.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为249.5m;    

25mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量150A,相应功率79kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为172.3m;    

50mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量130A,相应功率68.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为397.6m;    

35mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量130A,相应功率68.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为278.3m;    

50mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量138A,相应功率72.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为374.5m;    

35mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量130A,相应功率68.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为278.3m;    

35mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量124A,相应功率65.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为182.4m;    

70mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量135A,相应功率71.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为335m;    


额定功率=65kW,单相电压=220V,功率因数=1,额定电流=295.5A,可选电缆:    

120mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量300A,相应功率52.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为35m;    

95mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量350A,相应功率61.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为21.4m;    

150mm² PVC塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量310A,相应功率54.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为33.8m;    

95mm² PE塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量330A,相应功率58.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为22.7m;    

150mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量316A,相应功率55.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为20.8m;    