99问答网
所有问题
供3000、5000、10000平米的采暖,热水循环泵要用多大,报价多少?有劳专业人士回答,感激不尽。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-09-10
闭式系统:3000(30T,20m),4000(40T,20m),10000(100T,20m)。
开始系统根据应高度适当增加扬程。
格兰富CR32-2-2(4Kw,40T,20m)立式多级离心泵大概一万元左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXOXzzeez.html
相似回答
供暖面积是
一万平米,
应该选用流量是
多大的
水泵
答:
房间位置不同取不同值,50-150w /平米)3mx3m开间
的采暖
房间热负荷=3*3*100w(假设) =900w=0.86*900=774kcal/h
热水供
回水温度95/70度时候温差=25度流量=774/(1000*25)=0.03立方米/小时
采暖
供热20000
平方,
需要
多大循环泵
答:
三步节能: 18T/万_供暖面积是2万
平米,
就按不节能建筑结构算,2*27=54砘,所以泵的流量只要不低于54T就可以考虑,但还要考虑一下沿程损失,再往上加30%的量,也就是54*0.3=16.2,所以泵的流量选择54+16.2=70.2。只要选择这个流量的泵就可以了。
采暖
供热20000
平方,
需要
多大循环泵
答:
首先根据最不利环路水力计算算出扬程,根据小区面积计算流量,然后选择厂家选型,不同型号不同厂家的泵不一样的。流量:2万
平米,
热指标按照50,温差按照20,流量75m3/h(1.15的系数)扬程:说的是循环泵扬程,估算要看小区供热半径了,假设供热半径200米
,循环泵
扬程约22m 功率:根据不同厂家的泵的...
7000
平米采暖
大概陪
多少
千瓦
的循环水泵?
扬程,流量
答:
大约3kW,流量23t,扬程28m
厂区有4500-
5000
m2供暖面积,怎么计算其配
多大的循环泵
和板式换热器.汽...
答:
根据采暖面积确定换热量,循环温差一般为10度,这样就能计算出
循环泵
的流量了。算下来,水泵应该一
个平方
按照100W计算,500KW需要45m³的泵。板换应该3个平方足够了。
供暖
循环泵
如何计算
用多大的
泵,流量,扬程什么
的?
答:
水泵流量:1
平方米
15公斤水(也许10公斤水。看你热水温度多少回水温度多少)。循环泵:
循环泵,
指装置中输送反应、吸收、分离、吸收液再生的循环液用泵。一般采用单级离心泵。循环泵的流量中等大小,在稳定工作条件下,泵的流量变化比较小。它的扬程小低,只是用来克服循环系统的压力降。可采用低扬程泵...
什么是空气能热泵,一台空气能大概需要
多少
钱
答:
空气能热水器一般
5000
--
10000
元不等,也称“空气源热
泵热水
器”。实际上它就是一种节能设备,也是热泵的一类形式,它在工作时是通过高位能使热能由低位热源空气传递至高位热源,也就是把难以利用的低位热能转化为可利用的高位热能,从而达到了节省高位能源的效果。空气能热泵就是利用空气中的热量来产生热...
空气能地暖机运行费用高不高,供暖100
平米
房子一天需要
多少
钱?
答:
空气能供暖100平米房子一天需20元左右。空气能地暖利用空气中的低品位热能经过压缩机压缩后转化为高温热能,将水温加热到不高于60℃(一般的水温在35-50℃),并作为热媒在专用管道内循环流动,加热地面装饰层,通过地面辐射和对流的传热使地面升温,热立方地暖机,使用变频和EVI喷气增焓技术,节能性和低温...
请教一下,2吨卧式常压热水锅炉配
多大的热水循环泵,
供暖1.2万
平米
...
答:
流量50多就可以,扬程一般来说35足够,闭式采暖不用考虑垂直静压,但补水泵需要考虑,所以补水泵的扬程要大些。锅炉这个东西看你的预算,预算多买进口的,质量保证,燃料耗量低,省钱。预算不多就买个国产的。
循环泵
选择确定了扬程和流量,一般对应功率就确定了。然后就是选牌子,当然温度这部分一般的...
大家正在搜
家用采暖炉循环泵安装方法
热水循环泵价
热水泵循环泵怎么安装
采暖循环泵
暖气循环泵怎么用
暖气循环泵不转怎么办
供暖面积与循环泵
家用暖气管道循环泵
供暖循环泵扬程怎么选
相关问题
4层楼5000平方采暖用多大的循环水泵
热水循环泵怎么计算要多大的?
为3000平米楼房供暖应使用多大功率的循环泵
供暖循环泵如何计算用多大的泵,流量,扬程什么的
200平米的平方需要多大的循环泵啊?
90平米的房子地暖需要多大的循环泵?
淋浴炉热水水箱在一层,三层有二十个喷头,需要多大的热水循环泵...
个人缴纳社保需要多少,应如何缴纳?