大神,能告诉我怎么算的吗??
流量是怎么算出来的??
追答水泵的流量不是算出来的。水泵的扬程和流量都是水泵出厂的技术参数。
本回答被提问者和网友采纳是功率700kw的热水机组,没有换热器,
追答那么你的热源就是常压锅炉吧,7000平米建筑面积,单位热耗指标以50瓦计算(一般节能建筑以40瓦-45瓦计算,再冷点的地方以60瓦计算,这指的是住宅),另外如果是办公场所要再大些,商场更大可能要达到120瓦单位建筑面积,这也要看保温是怎样做的,因此可得出31m³/小时的循环量(以住宅算),扬程的计算,以层高3米计算,风机盘管的系统阻力大,因此扬程要高些,扬程最少选27-31米,再大些也可以,各厂家的水泵略有区别,以南方泵为例选:TD50-35/2 ,5.5KW,流量35立方/小时,扬程32米的水泵最保险
末端是风机盘管,供水温度大概60摄氏度,回水50,一共6楼,锅炉房在地下室与制冷机组隔壁,共用一个系统
追答采暖水泵的计算方法:可以选择每平方米15公斤水量计算,7000平方米*15公斤=105000公斤=10.5吨/小时。打一些余量选择12吨/时水泵,扬程24米的,4千瓦。