7000平米采暖大概陪多少千瓦的循环水泵?扬程,流量

如题所述

第1个回答  2012-11-09
大约3kW,流量23t,扬程28m追问

大神,能告诉我怎么算的吗??

第2个回答  2012-11-09
你可以到合肥市百士德机电设备有限公司选购德国威乐热水循环泵PH-2200Q.。输入功率2900W,输出功率2200W,最高扬程30米,最大流量30T/H,电源380V50HZ。追问

流量是怎么算出来的??

追答

水泵的流量不是算出来的。水泵的扬程和流量都是水泵出厂的技术参数。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-11-11
这个问题太模糊,你的循环泵用在哪里?是锅炉(常压、带压的循环泵,还是板式换热器的循环泵、还是直连供热的循环泵,它们的选型都有区别,随便给个答案是不负责任的追问

是功率700kw的热水机组,没有换热器,

追答

那么你的热源就是常压锅炉吧,7000平米建筑面积,单位热耗指标以50瓦计算(一般节能建筑以40瓦-45瓦计算,再冷点的地方以60瓦计算,这指的是住宅),另外如果是办公场所要再大些,商场更大可能要达到120瓦单位建筑面积,这也要看保温是怎样做的,因此可得出31m³/小时的循环量(以住宅算),扬程的计算,以层高3米计算,风机盘管的系统阻力大,因此扬程要高些,扬程最少选27-31米,再大些也可以,各厂家的水泵略有区别,以南方泵为例选:TD50-35/2 ,5.5KW,流量35立方/小时,扬程32米的水泵最保险

第4个回答  2012-11-10
楼有多高距离有多远供水温度回水温度是多少没有数怎么算追问

末端是风机盘管,供水温度大概60摄氏度,回水50,一共6楼,锅炉房在地下室与制冷机组隔壁,共用一个系统

追答

采暖水泵的计算方法:可以选择每平方米15公斤水量计算,7000平方米*15公斤=105000公斤=10.5吨/小时。打一些余量选择12吨/时水泵,扬程24米的,4千瓦。