关于电压互感器的问题

问题一:Y/Y0接线的电压互感器在发生单相接地时,就不会产生零序磁通吗?详细说下谢谢
问题二:老问题了
小电流接地系统(如10kV中性点不接地系统):PT开口三角的电压为100/3V
大电流接地系统(如110kV中性点接地系统):PT开口三角电压为100V
为什么?比较混乱,也请详细说下。(最好用计算说明)
问题三:Y0/Y0接线用于什么场合?是不是不接地系统中是不允许用的?

1、Y/y0接线电压互感器在发生单相接地时,不能反映零序电压。原因是互感器高压绕组中点没有接地,当小电流系统单相接地时,电压互感器仍反映的是对称三相电压。
2、这是为了统一二次设备的规格。电流系统二次线电压为100V,二次相电压为100/√3V。即二次电压一般都按100V考虑。 小电流系统,单相接地时(以A相接地为例),3U0=Uba+Uca=-3Uao(Uao为正常运行时A相剩余绕组电压),因此当开口三角绕组电压取100/3V时,故障时开口三角反映的3U0刚好等于100V(3*100/3=100)。 大电流系统,单相接地时(以A相接地为例),3U0=Ubo+Uco=-Uao,因此当开口三角绕组电压取100V时,故障时开口三角反映的3U0刚好等于100V(1*100)。 即为了在故障时开口三角放映的3U0为100V,所以小电流系统剩余绕组电压为100/3V,而大电流系统剩余绕组电压为100V。
3、对于不接地系统采用的电压互感器必须是三芯五柱的,或者采用三个单相互感器组成的三相互感器组。这样才能保证在接地故障时,有三芯五柱互感器的两个边柱(或单相互感器的非绕组铁心柱)给零序磁通提供通路。而不能采用三相三柱互感器。追问

那请问师傅 Y0/YO 接线的电压互感器用于什么场合?

追答

YO/yo接线电压互感器可以作为中点接地系统的测量、保护使用。