99问答网
所有问题
建筑外墙可否做消防水池的池壁
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-17
不可以,消防水池必须有独立的结构。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXBjzWvBOtBOz7vtjeO.html
相似回答
消防水池外墙
防水的功能与作用
答:
为了防止水池向外渗漏水。消防水池为了防止水池向外渗漏水,所以需要采用水池内壁的防水
,采用聚氨酯或者其他防水卷材的粘贴。
请问
建筑
工程中
消防水池
单独形成密闭容器,与
外墙
或内墙存在缝隙,如何...
答:
肯定是先施工消防水池
,内墙或外墙应该是填充墙,可以后施工,消防水池可以二次或以上进行施工,但水池底板必须是一次施工完成并且施工时最少也需同时浇筑500mm高以上的池壁(池壁与底板相接处是不允许留施工缝的),池壁施工缝必须预埋PVC或铁板止水带以确保施工缝不浸水。
消防水池
剪力墙又是地下室
外墙
,止水钢板哪一个是迎水面?
答:
地下水有从外向水箱内渗透的趋势,而水箱内的水也有向外渗透的趋势,则二个面都是迎水面。所以
消防水池的
迎水面是水池里侧,防止水池里的水向外渗漏。地下室
外墙
的迎水面是外侧,防止外侧地下室向地下室渗漏。止水钢板采用3厚钢板制作,宽度≥300mm两侧30宽向迎水面方向弯曲成135°角 ...
高层
建筑
中
消防水池
应如何设置?
答:
(8)
消防水池的
出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用,应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。(9)供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,吸水高度不应大于6m(吸水井与地面的高度为5m)。取水口或取水井与被保护
建筑物
(水泵房除外)的
外墙
距离不宜小于15m;...
消防水池可否做
在
建筑的
首层?
答:
可以在首层,只要满足
消防
用水量就行。
消防水池
设计规范消防水池
答:
1、
消防水池
不一定放在地下室也可以放在一层,这个在消防规范和消火栓规范要求中并没有明确要求,只是建在
建筑物
中的消防水池也需要消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。2、)消防水池建造要求:当室外给水管网能保证室外...
建筑消防水池
有什么规定
答:
6
消防水池的
保护半径不应大于150m;7 消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;8 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何
建筑物
的最高处时,水枪的...
高层
建筑消防水池
设置介绍?
答:
下面是
建筑
网带来的关于高层建筑消防水池设置的内容介绍以供参考。消防水池设置1.符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:(1) 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。(2) 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。2.当室外给水管网能保证室外消防用水量时,
消防水池的
...
消防水池
里为什么设导墙呢?
答:
由于
消防水池
要求是抗渗结构,在浇筑底板时,施工缝必须留置在高处地板300高
的池壁
上。因此,在池壁部分必须做导墙300高。
大家正在搜
水池池壁水平筋可在在外面吗
水池外池壁可以用水泥撑吗
水池池底和池壁一体浇筑
水池池壁的稳定
水池池壁可以用什么材料
水池池壁的形式
水池池壁的几种形式
水池池底池壁剖面图
水池的池壁周长怎么算