99问答网
所有问题
设备间里配电房的门需要满足什么要求
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-09-21
1、防火隔离 2、外开逃生 3、柜体进出 4、检修通道 等
相似回答
配电房的
门窗一般有
哪些要求
?
答:
5、配变电所各房间之间的通道门宜为双向开启门或向低压侧开启
。6、配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。7、配变电所开向室外的门窗、通风窗等应
设有防雨雪和小动物进入室内的设施
。8、高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压...
配电房的门
规范规定一定不可以用木门吗
答:
不可以。配电室防火门是有等级要求的,
一般要有甲级以上。高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m
,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街一侧不宜开窗。变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启,窗户和门应设置防止雨、雪...
配电房需要
防火门吗?
答:
1)
、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩
。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时尽量降低小门的门槛高度,...
配电房的门
规范规定一定不可以用木门吗
答:
第二节 对建筑的要求 第6.2.1条
高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗
。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条 配电所各...
配电房
采用
什么门
答:
配电装置室
的门
应为向外开启的防火门,应装弹簧锁,严禁用门闩;相邻配电装置室之间的门应能向两个方向开启。高压配电装置室的建筑
要求
:1、对于长度大于7m
的配电
装置室,应有两个出口;长度大于60m时,宜增添一个出口;当配电装置室有楼层时,一个出口可设在通往楼外楼梯的平台处。2、配电装置室的...
配电房
设计规范
要求
答:
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗
,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、...
配电房
建筑设计规范是怎样的?
答:
1配变电所位置的选择,应
符合
下列
要求
:1)宜接近用电负荷中心;2)应方便进出线;3)应方便设备吊装运输;4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气
设备的
变
配电室
,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁;5)当配变电所的正...
变
配电室
外窗与相邻房间窗间距
需要满足
2米么
答:
需要满足2米。
高压配电房宜设不能开启的自然采光窗
,窗与邻房窗距要满足1.8~2米
配电房
设计规范是
什么
答:
地势应选择较高和干燥的地方,不要设在低洼地、厕所和浴室旁边以及经常积水的地方。除
满足
以上
要求
外,还要考虑运输方便和尽量接近大容量的用电
设备
。
配电房的
型式:配电房的结构和适用范围 结构型式适用范围 车间外附式车间的主要负荷在厂房的边沿,或者即使在厂房中间,但厂房内不宜设置变、配电装置 车间...
大家正在搜
小区配电房里都有什么设备
小区的配电房一般有什么设备
配电房里的设备
配电房里面有什么
高压配电房一般要哪些工具和设备
配电房开门要求
配电房有哪些设备
高压配电房有哪些设备
配电房要求
相关问题
一般配电房门窗要求有哪些
配电房对门窗有什么要求?
配电房门窗要求有哪些
请问配电房的设置需要满足什么要求吗?
配电房采用什么门
关于配电房防火门的要求都有哪些
配电房的门规范规定一定不可以用木门吗
设备间配电间有门槛门高度要相应提高么