建筑施工过程中,怎样控制模板的垂直平整度

如题所述

( 1)模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力、刚度和
整体稳固性要求;其安装的标高、尺寸、位置正确。
( 2)控制模板起拱高度,消除在施工中因结构自重、施工荷载作用引起的挠度。对
不小于 4 m的现浇钢筋混凝土梁、板 ,其模板应按设计要求起拱。设计无要求时,起拱高
度宜为跨度的 1/1000 〜 3/1000 。
( 3)当层间高度大于 5m 时,应选用桁架支模或钢管立柱支模。当层间高度小于或等
于 5m 时,可采用木立柱支模。
( 4)采用扣件式钢管作高大模板支架的立杆时,支架搭设应完整,并应符合下列
规定:
1 〉钢管规格、间距和扣件应符合设计要求。
2 〉立杆上应每步设置双向水平杆,水平杆应与立杆扣接。
3 〕立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在同步
内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于 500mm 。严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立
柱错开固定在水平拉杆上。
4 〕立杆底部应设置垫板,在立杆底部的水平方向上应按纵下横上的次序设置扫
地杆。
5 〕满堂支撑架的可调底座、可 调 托 撑 螺 杆 伸 出 长 度 不 宜 超 过 插 人 立 杆 内 的
长度不得小于 150mm 。
6 〕立杆的纵、横向间距应满足设计要求,立杆的步距不应大于 1.8^1 ;顶层立杆步距
应适当减小,且不应大于 1.5m ;支架立杆的搭设垂直偏差不宜大于 5/1000 ,且不应大于
100mm 。上下楼层模板支架的竖杆宜对准。
7 〉承受模板荷载的水平杆与支架立杆连接的扣件,其抒紧力矩不应小于 40N·m,且
不应大于 65N·m。
( 5) 底模及其支架拆除时,同条件养护试块的抗压强度应符合设计要求;设计无要
求时,应符合规范要求。
(6) 模板及其支架的拆除时间和顺序必须按施工技术方案确定的顺序进行,一般是
后支的先拆,先支的后拆;先拆非承重部分,后拆承重部分。
( 7)对于后张预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架不应
在结构构件建立预应力前拆除。
( 8) 大体积混凝土的拆模时间除应满足混凝土强度要求外,还应使混凝土内外温差
降低到 25摄氏度 以下时方可拆模。否则应采取有效措施防止产生温度裂缝。
( 9)对碗扣式、门式、插接式和盘销式钢管支架,应对下列安装偏差进行全数
检査:
1 〉插人立杆顶端可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度;
2 〕水平杆杆端与立杆连接的碗扣、插接和盘销的连接状况,不应松脱;
3 〉按规定设置的垂直和水平斜撑。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-09
主要是模板厚薄要一致,木方(搁栅或龙筋)规格要统一,钢管平直度要好。垂直度控制可采用外角轴线通长引上,每层线锤校正,或者中间轴线通长引上向两侧丈量尺寸来控制。剪力墙内部控制砼条长度一致,螺帽拧紧力矩基本相当。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-09-09
吊垂直度啊。
相似回答