如何解决户端水力失衡问题?

如题所述

自动恒压差阀+电动调节阀是目前用于解决空调水系统平衡一个非常好的方法。当系统的压力发生变化时,恒压差阀可以通过改变自身的通流面积使电动调节阀两端的压差保持不变,使调节阀的CV值始终为一,从而保证电动调节阀一直在最理想的工况下运行。真正做到水量的变化只与温度有关而与压力无关,可以保证进入空调箱的水量在任一时刻都是您所需要的水量。丛而使系统的性能更优越,维护更方便。在系统的末端使用自动恒压差阀+电动调节阀后可以省去大量使用在分层控制中的平衡阀,所以可以使系统性能更优越,维护更方便。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-10-26
垂直失调怎样处理?
原因分析:下供下回系统容易造成温度失调,楼上热楼下不热。双管上供下回系统容易造成垂直失调,楼下容易不热。
解决措施:进行分户控制改造。
2
异程系统水平失调怎样处理?
原因分析:室内水平主管为异程式容易造成末端不热。
解决措施:加装室内温控阀或平衡阀。
3
阻力差异导致水平失调怎样处理?
原因分析:如果系统中有些立管每层只带1组散热片而有些却带2组散热片,造成带多的立管管路阻力很大,此路流量减小,供热效果差。
解决措施:合理加减暖气片。
4
阀门调整进户流量能否解决水平失调?
很难,因为调整流量改变了系统的阻力特性系统,循环水泵的流量、扬程均发生变化,其它单体压差也会变化,流量就跟着变化,当然调整过的单体流量也会变化,这就需要反复调整,才能使流量接近要求,即系统勉强达到平衡,但一旦有人在动阀门,整个系统的平衡又被破坏了,再次出现水力失调现象。
5
同程式热网能否解决水平失调?为什么?
因为解决水力失调的办法是使单体获得合适的供回水压差,而同程式热网并不能满足这一要求,同程式热网如果设计合理的话,能使各单体供回水压差基本接近,而各单体的资用压头并不相等,这样水力失调仍不可避免,有时甚至供回水压差为负值(循环水倒流)的现象。因此同程式热网并不能从根本上解决水平失调的问题。
6
为什么有时候水温偏高容易出现水力失调?
原因分析:水温偏高出现的失调都是垂直水力失调,由于水温偏高供回水温差加大,供回水密度差距也加大,受重力影响的程度也就更大,产生的自然循环的作用力也更大,所以容易出现水力失调的现象。
解决措施:下供下回系统易产生这种情况,需增大循环水量和平衡分配水量手段,或在各立管及分支加平衡阀进行平衡。
第2个回答  2021-10-26
自动恒压差阀+电动调节阀是目前用于解决空调水系统平衡一个非常好的方法。当系统的压力发生变化时,恒压差阀可以通过改变自身的通流面积使电动调节阀两端的压差保持不变,使调节阀的CV值始终为一,从而保证电动调节阀一直在最理想的工况下运行
第3个回答  2021-10-26
一般情况下的话,如果说想见人家解决这个失衡的问题的话,大家可以住在这,从三个方面进行下解决就可以了,我觉得还是非常不错的
第4个回答  2021-10-26
具体问题具体分析了。不可能用同一种方法去解决所有问题吧。
相似回答