99问答网
所有问题
螺杆冷冻机的温度怎么下不去(零下15度)
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-08-29
上海田枫冷冻机(冷水机)厂家很高兴为你回答:
(1).冷冻机的换热器太脏,建议清洗换热器,并在后续使用时定期进行清洗。
(2).冷冻机的制冷系统漏氟利昂,建议找出漏点,补焊,加冷媒;
(3).有可能是冷冻机所处的环境温度比较恶劣,太高或太低,导致冷水机不能满足要求,对于这种情况只能通过选更大的冷冻机来满足要求。
4、可能是使用的水源有杂质,经过长期积累附着于各个设备之间的管道,导致水流量小。因此,要对各设备之间的管道进行清洗。
希望可以帮到你!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WX7OvWzjXOBzWzWOWet.html
其他回答
第1个回答 2015-08-26
你的机器用在哪里的?用什么制冷剂
相似回答
乙二醇
螺杆冷冻机
拉不下
温度
什么原因
答:
3:
冷冻机
漏制冷剂了
螺杆冷冻机
降温效果不好是什么原因
答:
最大可能机型选的小,制冷量没有计算余量
;如果机型没问题,检查冷凝器与蒸发器的匹配是否合适;最后清理冷凝器检测冷媒压力。
水冷
螺杆
冷水机组,
怎么
解决冷却水温比
冷冻
水温低的情况下运行?
答:
工程上常用的方法是:1.冷却塔风机按冷却水温度启动或运行
;2.冷却水管路系统做成内循环系统,有三通电动阀控制。另外:由于板式热交换器对水质要求很高,结垢或脏堵不太容易清理,所以开式循环冷却水不太适合使用板交。
螺杆
式
冷冻机不
制冷会有哪些原因
答:
螺杆式冷冻机不制冷原因及解决方法:
1、压缩机没有制冷剂了,加制冷剂。2、压缩机没油了,加油。3、电磁阀不换向:检测电磁阀是否正常
,不通断的话就更换电磁阀。4、系统故障:检查毛细管是否脏堵、
油堵或冰堵
,如果冷冻机制冷时不制冷,一般是冰堵,如果用氮气吹管路吹出赃物或不畅通,说明脏堵...
螺杆
式冷水机组常见故障及处理方法
答:
故障现象:压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。可能原因:处理方法:低压故障:补充制冷剂,确保其达到正常工作压力。在低温环境下运行时,采取关闭冷却塔、节流冷却水等措施提高冷却水
温度
。检查
冷冻
水系统,确保冷冻水量充足。制冷剂不足。冷却水水温太低。冷冻水过少。外界
气温
较低,冷却水温度很...
螺杆
式冷水机组5种常见故障及处理方法分析
答:
1.检查压缩机过载保护装置,确保其正常工作。2.清理或更换过滤器,避免堵塞影响运行效率。3.检查电路连接是否良好,如有接触不良需及时修复。4.测量电源电压,确保电压稳定且符合机组要求。四、冷却水
温度
过高 故障现象:冷却水温度超过正常范围,可能是由于冷却水流量不足、冷却塔堵塞、冷却水泵故障或冷却水...
螺杆
式冷水机组常见故障及处理方法
答:
1.蒸发
温度
过低,换热温差大;2.系统制冷剂不足;3.供液阀开度小;回气管路阻力过大;4.吸气截止阀开度小或故障;5.吸气过滤器脏堵或冰堵。解决方法:1.检修蒸发器,增大载冷剂流量,减少压缩机负荷。2.检漏、充注制冷剂。3.增加供液、检查管路。4.开大吸气阀门或检查阀头。5.清洗过滤网、...
螺杆
式
冷冻机不
制冷会有哪些原因
答:
压力,排气(冷凝)压力,您可以自己先换算成
温度
,就一目了然了,找个冷媒压力表或者找张您机组用的“氟利昂”的温压特性表一查就行了。如果不能有效加载到满载,吸排气压差是拉不开的,制冷量就会很小,吸气(蒸发)压力对应的蒸发温度也就
下不去
,不能到您的设定水温以下,出水温度就下不来了。
水冷式冷水
螺杆
制冷机组有哪些故障
答:
解决方法:如果制冷剂不足,需要添加适量的制冷剂;如果制冷剂泄露,需要找到漏点并修复;如果压缩机故障,需要更换压缩机。三、冷凝器散热不良 冷凝器散热不良也是水冷式冷水
螺杆
制冷机组中常见的故障之一。这种故障通常是由于冷凝器表面脏污、散热风扇故障或冷却水
温度
过高等原因引起的。当出现这种故障时,...
大家正在搜
冷冻机怎么调温度
怎样设置冷冻机的温度
同一台冷冻机不同温度制冷量
螺杆机的冷媒是什么
螺杆机怎么加制冷剂
螺杆冷冻机冷凝压力低
螺杆冷冻机冷凝压力最低多少
制冷机温度怎么调
冷水机温度怎么设定
相关问题
求助:196升冰柜冷冻室温度零下14度左右就下不去
乙二醇螺杆冷冻机 拉不下温度什么原因
冷冻室温度调到五,24小时不停机,温度一直还是零下十五度,再...
螺杆冷冻机主机温度在一百多度是啥原因
螺杆氟利昂制冷机要求制到零下5度则出水温度设计值为多少?
海尔智能冰箱为什么冷冻温度下不去,温度到零下3度后就不下降了...
水源螺杆机组可不可以做冷库机组使用 冷冻水温保持在零下三度左...
螺杆低温冷冻机那里好