空调系统进水对压缩机会有哪些危害?

如题所述

第1个回答  2024-05-18
进水原因:通常由于冷凝器出现孔洞,导致冷却水渗入系统。进水后果:一旦系统内部进水,可能会导致压缩机进水甚至损坏。解决策略:针对不同部件采取分段分部件的处理方法。
1. 压缩机:如果全封闭式压缩机进水但线圈未烧毁,可以卸下压缩机并使用几根75W的加热丝环绕在上面进行加热,同时密封回气口,并从排气口抽真空。通常经过36小时左右,可以通过测量线圈对地的绝缘电阻来判断处理是否完成。对于半封闭式压缩机,拆开后处理较为简单。
2. 冷凝器:建议更换整个冷凝器。因为通常进水导致的穿孔,周围铜管可能也已变薄,更换为新品更为稳妥。然而,也有人选择堵塞穿孔的管子,并对其他部分进行加热抽空处理,但这种方法并不可靠。
3. 蒸发器:拆下整个蒸发器,一边加热一边使用抽空设备或氮气冲洗,直至干燥。
4. 其他管路:使用氮气冲洗即可。
在系统焊接并完成抽空后,最好在回气管上安装一个干燥过滤器,以增加系统的可靠性。在系统抽空并添加冷媒后,初次开机时间不宜过长。每次开机后,务必测量压缩机对地的绝缘电阻。如果电阻值在5MΩ以上且保持不变,则说明安全。如果电阻值下降,则需再次抽真空。