空调系统进水了有什么好办法

如题所述

进水原因:一般为冷凝器穿孔造成冷却水进入系统。
造成影响:系统进水后,有可能会造成压缩机进水或是压缩机烧毁。
处理方法:分段分部件处理
A压缩机: 如果压缩机(全封压缩机)进水但没有烧线圈,可以拆下压缩机,用几条75W左右的加热丝绕在上面加热,封住回气口,从排气口处抽真空,一般36小时左右可以处理好,以线圈对地绝缘电阻做判断。 半封压缩机拆开处理就好了,比较方便。
B冷凝器 建议整个更换,一般冷凝器穿孔进水,未穿孔的地方铜管也很薄了,最好是换新的;但也有一些只是把穿孔那条管堵起来,其它的部份用加热抽空的方式处理,但这样不保险。
C蒸发器 将整个蒸发器拆下,一边用1。5KW的电炉加热一边用抽空或是用氮气冲就好了。
D其它管路 直接用氮气冲就可以了 。最后在系统焊接好后,最好在回气管上回一个干燥过滤器,这样就比较保险了。当系统抽空加冷媒后,前几次开机时间不要太长,每次开机后一定要测压缩机对地电阻,一般在於5M并不下降就可以。可果电阻下降,要再抽真空。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-02-02
系统用氮气吹
相似回答