DCS电气回路怎么接线?

如题所述

一、电气回路的电流输出至DCS接线:

       电气回路中的电流不能直接送至DCS,须经以下两种方式进行

       1、电气装置采样电流互感器电流后由采样装置输出4~20mA模拟量至DCS,与DCS信号模块串联。

       2、电流互感器二次电流经电流变送器,由变送器输出4~20mA模拟量给DCS,与DCS信号模块串联。

二、启动、停止在DCS中接法

DCS参与电气回路控制,则在电气回路中运用到2位选择开关,1位用于“就地控制”,2位用于“远程控制”(DCS控制),其接线主要有两种:

       1、DCS电平信号控制

       由DCS控制中间继电器,DCS给出电平信号“1”,继电器无源常开点闭合;DCS给出电平信号“0”继电器无源常开点断开,通过继电器无源接点的闭合和断开达到起停设备。

      接线:接于2位选择“远程控制”下,接线图如下:


       2、DCS脉冲信号控制

       DCS启动控制:由DCS控制中间继电器,DCS给出2s脉冲信号“1”,继电器无源常开点闭合,2s后,电气运行,2s脉冲信号消失,继电器无源点由常闭变为常开,控制回路依靠接触器辅助接点自锁运行。(类似启动按钮)

       接线与接触器自锁接点并接。

       DCS停止控制:由DCS控制中间继电器,DCS给出2s脉冲信号“1”,继电器无源常闭点断开,2s后,电气停止,2s脉冲信号消失,继电器无源点由常开变为常闭。

       接线与停止按钮串接。接线图如下:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答