仪表盘、仪表操作台、PLC柜、DCS系统柜盘内配线有什么规范和要求?

如题所述

仪表盘、仪表操作台、PLC柜和DCS系统柜的配线技术要求相同。配线具体要求和规范如下:
A、仪表盘每组端子排前应标记型端子,清楚标注所属回路名称;端子排上每隔5个端子标明顺序号;端子排距离地面不应小于150mm;端子排并列安装时,间隔不应小于150mm。
B、仪表设备与导线一般用螺丝连接,应拧紧螺丝。如将导线焊接至设备,应使用多股软导线。
C、盘柜内仪表连接导线一般选用1.0mm多股软铜线;盘柜内电气控制回路部分连接导线一般选用1.5mm多股软铜线;电气电流回路部分连接导线一般选用2.5mm多股软铜线;电气主回路连接导线必须按负荷考虑导线载流量,选用合适导线配线。
D、当导线的两端分别连接到可动的和固定的部件时,使用多股软铜线,并在靠近端子排处用卡子固定。
E、盘内各仪表设备间一般可不经过中间端子,用导线直线连接,但导线本身必须完整不能有接头。部仪表件之间的连线应绑扎在导线束内。
F、同一盘内导线的颜色应一致。
G、盘内同一路线的单股硬铜线可排列成长方形的导线束,多股 软铜线排列成圆形的导线束。
H、仪表盘内配线应统一下料,一次排成,避免逐根增设。仪表盘配线的走向力求简捷、明显,尽量减少交叉。如交叉不能避免,应将其做成使前面部分(或上层)看不到交叉。导线束在转弯时或分支时,仍应保持横平竖直,转角弧度一致,导线相互紧靠。转角弧度要求一次弯成,避免损伤导线绝缘及芯线。导线弯曲半径一般应不小于导线束直径的三倍。
I、长方形导线束下料后,临时固定后沿其全长用小铝带卡子绑扎、固定。导线束分支出来的导线,可用钢精轧头绑扎。圆形导线束的绑扎可用尼龙线或塑料固定带。导线束绑扎应匀称,当垂直走线时,间隔为200mm;水平走线时,间隔为150mm。导线束转弯处应另增卡子。导线束应固定在预设的铁件上。
J、接到端子排的导线,除了需要跨接线可连接两根导线到同一个端子外,每个端子上的导线不多于一根。若导线同一端子上导线多于两根,须增加一个端子,两者用短路片连起来。
K、如拆除配好线的盘柜内的接线,可直接剪掉导线两端,其余部分作为假线留在导线束内;如配好线的盘柜内要增加导线,应保持原有配线方式,尽可能包扎在原有导线束内,切忌任意乱接,影响整体。
L、为了简化配线工作仪表盘、PLC盘和DCS系统盘通常将导线敷设在线槽内。敷设时先将线槽固定在盘上,然后将导线整齐放置于线槽内。接至端子排或仪表设备、部件的导线由线槽旁边的孔眼引出。 汇线槽与端子或设备的间距通常为50mm,这样既方便接线又可使配线美观。
M、如仪表设备接线柱为插接件,需用多心的软铜线配线。若导线和设备插接件需要焊接,应使用带有焊剂的焊锡丝 (松香焊锡丝),并用热量适当的电路铁进行焊接,切勿使用有腐蚀性的焊剂。焊点部分避免过热和虚焊。焊接结束后应用酒精清洗焊点,以防止腐蚀。
参考文献www.yunrun.com.cn/News/428.html
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-10
第2个回答  2013-09-18
操作系统
相似回答