vrv空调室内机冷凝水为什么存水弯上返

如题所述

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。  

这个冷凝水返水,是不是做的空调存水弯的高度不够呀?你可以在计算一下。

水封的位置和尺寸(mm)可按下列公式计算:
空调器功能段处于负压状态时:
A=B≥P/2+20
空调器功能段处于正压状态时:
A≥P/2+10
B≥30mm
式中 P——空调器内的工作压力(mmH20);
A——空调器凝结水出水口距水封面的高度(mm);
B——水封有效高度(mm)。

如果你觉得太麻烦的话,建议你可以用空调乒乓球水封来解决这繁琐的问题,这个就不需要计算了,而且安装很方便,它的工作原理为:是通过存水弯中有个浮球,在冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,可以排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用。克俐托公司研发的这款浮球式水封其实就是一种新型的空调冷凝水排水器,又名乒乓球水封,完全替代传统存水弯,U型弯或者S型弯,结构紧凑,体积小,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。最为关键的是对空调冷凝水系统清洁时,无需拆卸任何管路中的阀件,只要打开排放器上的放残水塞,就可以完全彻底的排出系统的残水,滋生的微生物等。

希望上面的解答,能解决您的实际问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-10
这个不是存水弯,而是因为室内机带提升泵可以把水打上去,从而提高冷凝水管的高度,,吊顶就不会受影响,可以做的达到标高要求
第2个回答  2015-11-03
防止回流追问

可是上返弯水流不出去啊

追答

可以就出去,压力能顶过去