99问答网
所有问题
当前搜索:
空调冷凝水存水弯高度
空调
风机
存水弯
标准是多少?
答:
空调存水弯一般都是90度的
。存水弯是为了防止水倒流的。
一般的高度不应该超过70公分
。还有的存水弯是为了防止气味随管道进入室内而设置的,高度也就是管道粗细的弯头长度,不用太大了。存水弯防止下水道气体通过排水食系进人房间污染室内环境。常见形式分有管式存水弯、筒式存水弯、瓶式存水弯和碗...
请大虾指教:
空调
(组合风柜)
冷凝水
排水管水封
高度
如何计算?
答:
A≥P/2+10 B≥30mm 式中 P——
空调
器内的工作压力(mmH20);A——空调器凝结水出水口距水封面的
高度
(mm);B——水封有效高度(mm)。现在为了便于安装与使用方便,可以一种叫克俐托乒乓球水封来替代
存水弯
。所谓克俐托乒乓球水封,我们传统的叫法就是空调U型(S型)存水弯,由于受到施工的空间位...
空调冷凝水
排水管有规范要求安装
存水
湾吗?
答:
《民用建筑采暖、通风、
空调
设计规范》规定,空调设备
冷凝水
收集器位于机组正压段时,冷凝水收集器出口应加装水封,当位于负压段时,水封应设置100倍,且水封
高度
应高于凝结水盘处的正压或负压值。注意事项:现在为了便于安装和使用,可以称为乒乓球水封来代替水的储存。该方法的优点是大大降低了空调机组的...
空调存水弯
的规格怎样计算?
答:
A≥P/
空调存水
湾
高度
不够怎么办2+10 B≥30mm 式中 P—空调器内的工作压力(mmH20); A—空调器凝结水出水口距水封面的高度(mm); B—水封有效高度(mm)
空调
风机沉水弯标准是多少?
答:
克俐托公司研发的这款乒乓球水封其实就是一种新型的
空调冷凝水
排水器完全替代传统沉水弯,U型弯或者S型弯,结构紧凑,体积小,可以大幅度降低空调机组的基础安装
高度
,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。最为...
空调
凝结水排水管道设计应注意哪些问题
答:
6.一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。7.对于空调机组的基础安装
高度
不足,吊顶机组的安装受限的情况下,无法制作空调存水弯,可以使用克俐托乒乓球水封来替代
空调冷凝水存水弯
。8.所谓克俐托乒乓球水封就是一种空调冷凝水存...
空调冷凝水
坡度
答:
机组
冷凝水
排水管坡度不宜小于0.01,其他水平支干管,沿水流方向,应保持不小于0.002的坡度(氟系统坡度应不小于0.008),且不允许有积水部位,如受条件限制,无坡度敷设时,管内流速不得小于0.25m/s。大风量高静压机组冷凝水排水口处于机组负压段,冷凝水管必须制作
存水弯
,水封设置见下图。
中央
空调冷凝水
排不出去,开始发臭怎么办?有什么方法处理吗?
答:
所谓克俐托乒乓球水封,我们传统的叫法就是
空调
U型(S型)存水弯,由于受到施工的空间位置的及繁琐的
存水弯高度
计算,现在大家都在使用新的空调凝结水水封来代替传统的存水弯,它的工作原理是:是通过存水弯中有个浮球,在
冷凝水
排出时通过水的浮力把浮球浮起,可以排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身...
空调
吸顶机
存水弯
怎么做
答:
空调
吸顶机
存水弯
一般由弯头、弯管和连接件构成。其制作原理主要是通过弯管的曲线设计,使
冷凝水
在垂直方向上顺利流动,并避免了水的倒流和回流。在选择材质时,一般使用优质塑料或不锈钢,以确保存水弯的耐用性和防腐性,同时也要考虑与其他部件的紧密连接性,以避免发生水漏的情况。维护空调吸顶机存水...
中央
空调空调
机组的
冷凝水
排不出来,偶尔有部分水滴进入排风口,怎么解 ...
答:
根据您的描述,应该是空调存水弯未做或者存水弯的
高度
不够。对于空调凝结水存水弯来说,一般需要充足的安装空间,而且如果工人在施工过程中,如果焊接或者联接不好,有可能会泄露。 目前有一款克俐托型空调乒乓球水封,可以完全替代传统凝结水存水弯,所谓克俐托型乒乓球水封就是一种
空调冷凝水存水弯