高压柜里面的避雷器为什么3只会被一起烧?

如题所述

系统过电压或者单相接地时健全相的过电压引起的避雷器局部过热导致烧坏。
对避雷器而言,其本身就是一个过电压保护器,但仍不可避免存在过电压防护问题,对于能量有限的过电压,避雷器泄流就能起到限压保护作用,但对于能量很大(有补充能源)的过电压,如暂态过电压,其频率是工频的整数倍或分数倍,与工频电源的频率合拍时,如因某种原因而激发暂态过电压,工频能源能自动补充过电压能量,即使避雷器泄流但过电压幅值也不衰减或衰减很小,暂态过电压如果能进入避雷器保护动作区,势必使避雷器长时间反复动作直至崩溃。
2.2 避雷器质量不过关
避雷器的质量不过关,有安全隐患,则会导致避雷器烧毁事故。如果生产厂家采用的密封技术不完善或密封的材料老化或性能不稳定,则在环境温度变化较大时,会导致有潮气进入,造成内部绝缘损坏,加速了电阻片的劣化,从而引起爆炸。
2.3 消弧消谐柜影响
避雷器发生击穿,会导致系统A相接地,变电所的消弧消谐装置会将避雷器故障造成的弧光接地变成系统永久接地,这对整个系统来讲运行在一两个小时内都是可以允许的。如配电系统的出线柜本身只发接地故障信号,而没有保护闸动作,则出线到10kV箱式变压器间这一回路没有相间短路电流或者大的故障电流,只有小电流的接地故障。一般,从烧毁的避雷器尾部接地铜编织线来看,接地电流不可能达到2500A。消弧消谐柜本身就具有快速消除间隙弧光接地、抑制间歇性弧光接地过电压、快速消除各种谐振故障、限制大气过电压和操作过电压的作用。而且还能准确找到单相接地故障线路的功能。所以,避雷器烧毁在发生的时间上具有因果联系。
2.4 跳闸短路
如箱式变压器回路的出线柜没有保护跳闸动作,则出线到箱式变压器间这一回路没有相间短路电流或者大的故障电流,而回路母线上的其他运行柜内也没有产生大电流的可能性。而这个电流是相间短路造成的。并且如果存在消弧消谐柜内部烧毁的问题,消弧消谐柜就是这个大电流产生的源头。由此可见,短路电流是由消弧消谐柜内产生才造成开关跳闸的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-26
第2个回答  2022-06-26
第3个回答  2022-06-25
