答:
1 从技术上,
避雷器应当装在主变的高压侧和低压柜母线上
,一般不装在主变进线上;2 主变进线柜中的断路器一般容量都比较大,体积也大,所以这个开关柜里既要装断路器。还要装避雷器,空间不够。但是有一些尺寸较大的开关柜,主变进线柜内也是可以装避雷器的。
请问:10kV中压
柜的避雷器
是做在进线隔离柜里,还是做在母线PT柜里?进...
答:
放置位置不同,其作用不一样。一般的做法是2个位置都放
。进线隔离柜放置避雷器的作用主要是放置外部过电压浸入。如果,系统较小(高压柜数量少),可仅在进线隔离或母线PT柜内放置。
各位大师:请问配电
柜
接地开关和
避雷器
是
在哪里安装
的啊 ?谢谢
答:
接地开关安装在进、出线侧都有(根据用户的要求)
,用作于进线或线路侧停电,释放残留或感应电,避免操作或检修人员电击,保护操作人员。也防止工作人员误合闸(与断路器有闭锁),是保护工作人员的。避雷器一般安装在进线侧、线路侧、变压器侧,用作于当有过电压或雷击进入配电柜时能迅速放电,是保护...
高压
电力出线柜需要用
避雷器
吗?
答:
如果是架空出线,应当装设避雷器,以防止大气过电压侵入开关柜
。如果采用了真空断路器和电缆出线,应当装设压敏电阻,以防止工频过电压。如果是少油断路器和电缆出线,就不用装了,在电缆与屋外架空线连接处装设避雷器,防止大气过电压。
你好,我想问一下配电
柜
里面
安装避雷器
,但里面有很多开关,应该接到哪个...
答:
避雷器是接在总开关的下面
,然后单独使用一个空气开关控制避雷器,以方便日后维护。
配电
柜的避雷器
如何
安装
答:
避雷器安装
在配电
柜的
进线处,避雷器的低压端接监测仪或直接接地,避雷器的
高压
端与高压进线相接,避雷器与高压线的关系是并联关系,类似于绝缘子的安装。配电柜:配电柜分动力配电柜和照明配电柜、计量柜,是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的...
环网
柜避雷器
接进线侧还是出线侧
答:
环网
柜
避雷器都
安装
在进线端。把
避雷器装
在
高压
进线侧来防止雷击过电压和线路过电压,以保证避雷器的有效性和安全性。
避雷器
等防雷设备一般需要在什么地方
安装
啊?
答:
注1:
避雷器
通常连接在电网导线与地线之间,然而有时也连接在电器绕组旁或导线之间。注2:避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器(surge divider)。用范围 交流无间隙金属氧化物避雷器用于保护交流输变电设备的绝缘,免受雷电过电压和操作过电压损害。适用于变压器、输电线路、配电屏、开关
柜
、电力...
变压器
避雷器
是
安装
在进线断路器进线之前还是之后?谢谢
答:
高压配电柜
总电源进线开关前和出线开关(变压器前的断路器或负荷开关)后均应安装避雷器。对于变压器来说,其
避雷器安装
在进线开关后,变压器之前。
箱变中,
高压
进线
柜
中
避雷器
如何接线
答:
变压器中性节点接
避雷器
接线端,避雷器接地端通过电缆接柜体或
柜
内接地排。带电显示分传感器应该并联在变压器进线侧,显示器串联在变压器中性节点和避雷器中间。够详细了