请问一台61千瓦的电动机及一台22千瓦的电动机用380伏的电压供电进线电源要用道多少平方的铜线?

请问一台56千瓦的电动机和一台61千瓦的电动机及一台22千瓦的电动机用380的电压供电进线电源要用道多少平方的铜线?是怎么计算出来的?

56+61+22=139(KW)
根据经验380V动力线每千瓦按2个电流计算则电流为278A
100平方以上的电缆每平方可带2个电流,所以你至少要选择150平方的铝芯电缆,还可选择120平方的铜芯电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-06
一平方能供五安电流!
三百八十伏的电压壮态下一千W为两安电流!你上面说的三台电机一起的话就一百三十九千W算一百四十千W就是两百八十安电流,除以五再除以三等于18.666666666666就算25平方线
除以三是因为三百八是三条相线也可根号三!懂了吗?
第2个回答  2009-09-06
56千瓦的电动机的额定电流:
I=P/1.732×U×cosφ=56/1.732×0.38×0.78≈109(A)
小截面偏大些的铜芯电线安全载流量约5~6A,线路长度适中25平方可以负载。
一样的计算方法,融会贯通啊!本回答被网友采纳
第3个回答  2009-09-06
至少25平方国标线