在变送器二线制接法中,电源一定要是24VDC吗?为什么要用24V,可以用其他的吗??谢谢!

我看到这样一些资料:两线制变送器,其供电为24V.DC,输出信号为4-20mA.DC,负载电阻为250Ω; 三线制变送器,其供电大多为24V.DC,输出信号有4-20mA.DC,负载电阻为250Ω或者0-10mA.DC,负载电阻为0-1.5KΩ;四线制变送器,其供电大多为220V.AC,也有供电为24V.DC的。输出信号有4-20mA.DC,负载电阻为250Ω,或者0-10mA.DC,负载电阻为0-1.5KΩ;

现在变送器类有好呢多种信号形式的,最常见用的最多的就是4-20ma标准模拟信号输出(二线制)和485数字信号输出(四线制)。其供电大部分都是工业控制领域应用最多的24V直流供电,当然也有设备厂商是按其他供电电压设计的产品或者是宽范围供电电压,这个可以参考具体设备厂家的说明书,不过目前市面有种纯数字总线通信的二线制变送器,这类变送器采用的PowerBUS总线,类似485的应用但是只需连接两条线即可,而且可以实现无极性接线任意拓扑,这类的变送器一般都为宽范围供电电压12V-48V的直流电都可以
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-23
24V是标准供电!其他范围内都可以,只是在24VDC的时候性能 最好!
第2个回答  2009-09-09
供电应该是12~36VDC的比较多,24V是标准供电!其实在范围内都可以,只是在24VDC的时候性能 最好!
第3个回答  2009-09-10
24V以下是安全电压 一般都有个范围 12-36V 都可以。电压过低 现场有时候现场到控制室比较远,所以到仪表的电压会有衰减,导致现场仪表无法正常工作。
第4个回答  2009-09-09
就跟我们常用的交流电220V一样,是该行业或者制造设计的一个通用标准,4-20毫安电流也是国际标准。变送器,阀门的模拟量信号,DCS的模拟量指令这些都离不开24V和4-20毫安。本回答被提问者采纳