配电箱安装了转换器,消防应急灯只要穿三线吗?应当不需要加强起电源
?
举报该问题
推荐答案 2016-04-24
åçµæºè½¬æ¢å¼å ³ä¸éè¦ç线路è¡æ°æ å ³çï¼å ·ä½éè¦å æ ¹çº¿éè¦æ ¹æ®è®¾è®¡çå¾çº¸ç¡®å®çï¼æäºäºä¸æ ¹çº¿ï¼æäºæ¯éè¦åæ ¹çº¿ï¼
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOzztzz7OOve7zOBztt.html
相似回答
消防应急灯
的
安装
注意事项和日常维护
答:
1.对各种接线方式的特点要准确掌握,避免盲目接线。2.应急照明如果做为平时照明的一部分,应采用三线式可控接法。3.对于多层公共建筑,如果没有设置消控中心,各个部位的
应急照明灯具
可以采用加就地开关控制(单灯单控或多灯控制)或
配电箱
内集中控制的三线式接法。4.有消防控制中心的工程,为了满足当火灾...
消防应急灯
接线方法
答:
二线制和三线制的消防应急灯具可共用一条专用的电源线
。二线制消防应急灯具的接线方式。这种方法一般用于在消防应急灯具平时不作照明使用或24小时持续照明使用的环境(如:CED标志灯就属于这种类型)。在突然停电的情况下,消防应急灯具会自动点亮,补充光源,为人员在黑暗的环境中提供照明或指示安全出口通道...
应急照明灯
和疏散指示标志装置,根据GB17945-2010规范对双
电源
分
配电箱
...
答:
平时不用的应急照明或疏散照明是不需要强启线的
,这些灯具里面带有蓄电池,平时处于浮充状态,当供电电源中断时灯具自动点亮。具有强启线的是平时也使用的(应急)楼梯照明、(疏散)通道照明,这些灯具平时由双电源应急照明配电箱供电,由就地的墙上开关控制,随用随开。当火灾发生时,消防控制室操作应急配...
普通居民楼
应急照明配电箱
内空开怎么接线
应急灯
四线的
答:
多根线组成一相线,一般2—4分裂),没有中性线,故称三相三线制。欲知更多请访问首先应分析到底应急照明采用何种方式,一般工程需做消防报警的工程
,应急照明
采用双电源切换箱后带普通灯具的型式(灯具需满足消防防火要求,采用不燃烧材料制成的外壳),此种方式应急照明回路需加强切线,灯具采用单联双控开关控制...
应急灯
接线方法
答:
为保证给
应急灯具
的自带电池充电,这根线一般情况下都是接通的,即有电状态。平时/强启照明线的作用是:在非应急状态下,我们可以将此应急灯具作为普通灯看待和使用。非应急状态下,与双控开关S静触头1连接的导线处于有电状态,与双控开关S静触头2连接的导线处于失电状态。双控开关S(此双控开关非应急...
消防应急灯
两根火线怎么接
答:
1、应急照明如果做为平时照明的一部分,应采用三线式可控接法。2、对各种接线方式的特点要准确掌握,以免盲目接线
,起不
了应有作用。3、对于多层公共建筑,如果没有设置消控中心,各个部位的
应急照明灯具
可以采用加就地开关控制(单灯单控或多灯控制)或
配电箱
内集中控制的三线式接法。4、有消防控制中心的...
消防应急照明
灯具4条线怎么接线
答:
注意事项:1、对各种接线方式的特点要准确掌握,以免盲目接线
,起不
了应有作用;2、应急照明如果做为平时照明的一部分,应采用三线式可控接法。3、对于多层公共建筑,如果没有设置消控中心,各个部位的
应急照明灯具
可以采用加就地开关控制(单灯单控或多灯控制)或
配电箱
内集中控制的三线式接法。
消防应急灯
和疏散指示标志
需要
接到专用
消防电源
上
吗?
答:
消防应急照明
和疏散指示标志系统属于消防设施设备,按照规定必须采用
消防电源
;发生火灾事故时,控制器会按照预设的程序发出联动控制信号,使相应设备动作。
消防应急灯
的使用
答:
接线方式各
应急灯具
宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。
应急电源
与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。二线制该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用...