消防应急灯接线

消防应急灯接线方式(二线制接线图)在火线上接个开关后,关灯后灯是否还亮?

1、非持续式:



特点:平时不亮,停电后自动转换为应急照明。

2、持续式:



特点:平时亮,停电后自动转换为应急照明。

3、可控式:


特点:可对应急灯具平时的开或关进行控制,停电后应急灯立即点亮。K为控制开关,该接法为应急灯最常见的接法。备注:黄、绿色线接地。

扩展资料:

转换时间

转换时间根据实际工程及有关规范规定确定。

(1)备用照明的转换时间不应大于5s。

(2)疏散照明的转换时间不应大于5s。

(3)安全照明的转换时间不应大于0.5s。

转换时间的确定主要从必要的操作、处理及可能造成事故、经济损失考虑,某些场所要求更短的转换时间,如商场中心的收款台不宜大于1.5s;对于有严重危险的生产场所,应按其生产实际需要确定。

对于疏散照明和备用照明只要采用自动转换是容易实现的。即使使用柴油发电机组作为应急电源,采用自动启动、自动转换也是可以实现的。

对于安全照明,因转换时间为0.5s极短,所以不能采用柴油发电机组为应急电源,也不能用荧光灯做为光源,必须用瞬时点燃的白炽灯且须自动转换。

参考资料:百度百科-应急照明

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29

接线方式
    各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。

二线制
    该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用(CED标志灯就属于此种类),待断电后,应急灯自动点亮。


    三线制

 连接法为应急灯常用的接法,可对应急灯具平时照明状态的开或关进行控制,当电网断电时不论开关处于何种状态,应急灯立即点亮应急。K为平时照明开关。

 

第2个回答  2019-02-26
首先消防应急灯按控制方式是不同的,一般可分为无控制和就地控制以及集中控制。而且安灯具点亮时间也是不同有常量和火焰或停电时才亮。一般从应急灯具接出来的线,最多的情况下是有4根的,一根是照明线而一根是充电线过检测线另一根是n线,还有一根是pe线。

在线算报价免费

房子装修一平方多少钱?

    在线客服官方服务
      官方网站装修报价免费设计
第3个回答  2021-01-28
消防应急灯带声光控模组,给线是L1和L2和N线接好后不亮是怎么回事
第4个回答  2014-11-12
这是带电池的应急灯吧?你火线一停电灯就亮,直到电池没电。平时火线给电池充电。本回答被提问者采纳
相似回答