99问答网
所有问题
加油站配电箱接地线有什么规定
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2020-02-24
380/220V供配电系统宜采用TN—S系统,当外供电源为380V时,可采用TN—C—S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地,在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2014-08-17
接地电阻必须小于4欧姆
相似回答
加油站
是怎样防静电的啊
答:
油罐、站房和罩棚的接地电阻不得超过10欧姆;加油机和油枪的等电位连接必须良好,接地电阻不大于4欧姆
;配电箱要有良好的防雷接地线,金属屏蔽两端良好接地,接地电阻值不大于4欧姆;输油管线电阻值不超过30欧姆,卸油时静电接地夹电阻值不超过4欧姆。3. 检查加油枪静电连接:加油机胶管上的屏蔽线和机体...
加油站配电箱接地线有什么规定
答:
380/220V供配电系统宜采用TN—S系统,当外供电源为380V时,可采用TN—C—S系统
。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地,在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。
加油站
是怎样防静电的啊?
答:
1、防静电接地:油罐、加油机和输油管线应有整体接地装置并保持灵敏有效,其接地电阻应每年定期检测两次
。2、加油员上岗时,必须穿防静电服装:化纤面料服装在穿着摩擦时会产生很高的静电电压,会产生静电火花,具有相当大的危险性。所以加油站员工的工作服必须是防静电面料或全棉面料,不允许穿化纤服装上岗...
加油站配电箱
箱门做等电位跨接的依据是
什么
?
答:
不用说加油站的配电箱,就是普通配电箱(柜),
只要门上有指示灯、按钮等元件,门也要与壳体间做等电位连接
,这个称为 “保护接地连续性措施” ,而且这个前提是:壳体肯定是必须有保护性接地措施的。具体见 GB 7251.1-2005 第 7.4.3.1.5 条。虽然 GB 7251.1-2005 里面提到,当门上未安装...
施工现场
配电箱
的
接地
规范要求
答:
根据
配电箱
的标准,一般有三根
接地线
(即三相三线制)。具体如下:接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地的供电系统(三相三线制),以保证电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。如果家用电器没有接地,当某一部分绝缘损坏或某一相线接触外壳时,家用电器的外壳就会带电,人体接触绝缘...
配电箱接地线
规范要求
答:
配电箱接地线
的连接方式与布线规范:1. 接地线应与配电箱及主接地线牢固连接,确保可靠的电气接触。选择合适的接头和连接方式,以提高连接的稳定性。2. 接地线的布线应遵循电气设计规范,保持整齐,避免交叉和混乱。确保接地线与其他电源线路有效分开,以降低电磁干扰。
配电柜接地线
的接地要求?
答:
二、
配电箱接地
要求:1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源
地线
或接地系统直接连接;2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接...
配电箱接地线
规范要求
答:
连接方式、布线规范。1、接地线与配电箱及主接地线的连接应牢固可靠,采用合适的接头和连接方式,确保接地线与设备之间有良好的电气接触。2、
配电箱接地线
的布线应符合电气设计规范,避免交叉和混乱,确保接地线与其他电源线路分开。
油罐的
接地
是怎么回事?
答:
油罐、站房和罩棚的接地电阻不得超过10欧姆
;所有加油机和油枪必须确保良好的等电位连接,接地电阻不大于4欧姆;配电箱要有良好的防雷接地线,金属屏蔽两端要良好接地,检查静电接地夹端的电缆线和接地线是否出现断路,请及时更换电缆线,如果报警不消失说明控制模块出现故障,更换控制模块。有静电接地连接的钛...
大家正在搜
加油站地埋油罐离配电箱安全规定
配电箱接地线怎么接
加油站配电箱接线图
配电箱接地线接在哪
配电箱接地线规范要求
配电箱地线怎么接法图
加油站配电箱线路图
加油站配电箱配备标准
加油站配电柜用什么标准
相关问题
加油站配电箱箱门做等电位跨接的依据是什么?
加油站配电箱箱门做等电位跨接的依据是什么?
加油站配电箱电路图及工作原理,了解的和我解释下。不胜感谢。
加油站配电箱可以在营业厅吗
加油站柴油发电机和配电箱或配电柜能否在同一房间内? 请提供准...
加气站或加油站对配电柜制作和电气元件有啥要求
加油站配电柜必须配备绝缘手套吗
打雷加油站配电柜自动跳闸是怎么回事