99问答网
所有问题
当前搜索:
加油站配电箱接线图
加油
机的电源线怎么接?
答:
1、
加油
机单机管线一般应为1.5英寸镀锌管,管道的法兰两端均应跨接导线,整个油罐及管道系统应有良好的接地状态,并进行耐压试验。2、管线拐角应尽可能少,加油机与地下油罐的水平距离一般不应超过30米,油罐最低面与加油机进油口的垂直距离应不大于6米,以免影响吸程。3、进油管线口与本机吸油管间...
加油站配电箱
接地线有什么规定
答:
380/220V供
配电
系统宜采用TN—S系统,当外供电源为380V时,可采用TN—C—S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地,在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。
求正星
加油
机说明书,最好带
图解
答:
1、
加油
机到
配电盘
供电线和潜泵控制线穿入一根钢管;通讯线单独穿入一根钢管。全为地下钢管布线。2、 配电盘到油罐潜泵供电线,也是地下钢管布线。3、 具体管线埋设请参照GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》12.6电器仪表施工部分 三、 对电网电压的要求:1、 加油机电脑头部分供电允许电网...
加油站
三相
配电箱
里浪涌器地线怎么接
答:
看接地符号,接到接地排上
加油站配电箱
箱门做等电位跨接的依据是什么?
答:
不用说
加油站
的
配电箱
,就是普通配电箱(柜),只要门上有指示灯、按钮等元件,门也要与壳体间做等电位连接,这个称为 “保护接地连续性措施” ,而且这个前提是:壳体肯定是必须有保护性接地措施的。具体见 GB 7251.1-2005 第 7.4.3.1.5 条。虽然 GB 7251.1-2005 里面提到,当门上未安装...
求正星
加油
机说明书,最好带
图解
答:
1、
加油
机到
配电盘
供电线和潜泵控制线穿入一根钢管;通讯线单独穿入一根钢管。全为地下钢管布线。2、 配电盘到油罐潜泵供电线,也是地下钢管布线。3、 具体管线埋设请参照GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》12.6电器仪表施工部分 三、 对电网电压的要求:1、 加油机电脑头部分供电允许电网...
加油站
用什么型号三相电源防雷箱
答:
加油站
用的三相电源防雷箱:三相电源防雷器标称通流容量为20kA~40kA的三相电源防雷器适用于各种电源系统(如UPS电源、机房电源等)的防雷保护;标称通流容量为10kA的防雷箱适用于各种设备电源的防雷保护。该产品广泛用于移动通信基站、微波通信局/站、电信机房、工业厂矿、民航、金融、证券等电源系统,如...
加油站
柴油发电机和
配电箱
或
配电柜
能否在同一房间内? 请提供准确的规范...
答:
柴油发电机组和
配电箱
(
配电柜
),历来就是在一个房间的,座机工发动机器后,要想达到额定输出电压,必须要看电压表来
加油
,提油门,当电压表指到400伏时才能保证负载达到380伏,这时负载起不了车,不能工作可以肯定与发电机发电无关!三支电流表没有指示,这就表明没有设备在工作,可以请示领导关机,...
加油站
防静电怎么做
答:
加油站
防雷、防静电接地装置每年至少在雷雨季节前检测一次其有效性。油罐、站房和罩棚的接地电阻不得超过10欧姆;所有加油机和油枪必须确保良好的等电位连接,接地电阻不大于4欧姆;
配电箱
要有良好的防雷接地线,金属屏蔽两端要良好接地,接地电阻值不大于4欧姆;输油管线的电阻值不超过30欧姆,卸油时静电...
如何划分
加油站
站内爆炸危险区域?加油站站内爆炸危险区域的电气装置有哪...
答:
1)低压
配电盘
可以设置在站房内。配电盘所在房间的门、窗与加油机、油罐通气管口、密闭卸油口等的距离,不应小于5m。2)
加油站
内的电力线路,应当采用电缆并直埋敷设。穿越行车道部分,电缆应穿钢管保护。当电缆较多时,可以采用电缆沟敷设。但电缆不得与油品、热力管线敷设在同一管沟内,且电缆沟内...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
加油站配电箱线路图
加油站配电柜电路图
加油站配电箱系统图
加油站配电室电路图
加油站电路施工安装接线图
加油站罩棚灯接线图
加油机如何接电源线图
正星加油机电源接线图
加油站电工线路图