三相电压不平衡的原因是什么?

如题所述

三相电压不平衡的原因及处理方法如下:

原因:

1、出现了断线的故障,三相参数不对称,出现电压不平衡。

2、接地出现了故障,线路有一相断线了,单向接地的问题,就会导致电压不平衡。

3、发生了谐振的现象,主要是因为现在工业发展速度非常快,电力负荷急速增加,就会三相电压不平衡,出现很大的波动。

处理方法:

1、针对配变平均负载率低于25%、电压波动过大的季节性“低电压”问题,可使用有载调容、调压配变。

2、新增台区配变在设计时充分考虑供电半径及负载大小、平衡分配。

3、对于出口电流不平衡度超过15%、负载率大于60%,且通过管理措施难于调整的配变台区,可加装三相不平衡自动调整装置来调整,尤其对于低电压谐波、电压闪变、无功补偿容量不足等多种因素导致“低电压”问题,可配置低压静止无功发生器(LBSVG)。

4、对于由于供电半径过大,负荷过重导致的供电末端“低电压”问题,且通过增加无功补偿装置不能提高的,可加装低压线路调整装置。

什么是三相电压:

三相电压就是相与相之间的电压,世界各国的电压标准有多种,三相电压220V是一种,三相380V又是一种,还有其他电压的;另外,频率也有50HZ和60HZ的。我国三相电压标准为380V,每一相之间的频率都是一样,频率为50Hz。由于采用星形连接为居民用电接入,所以中国如果说三相380V,那是指线电压,其相电压为220V。

如果说三相220V,那是指线电压,其相电压为127V。台湾等地就是这种电源。而日本属于世界特例,日本东西部是不同的电网,相电压分别是120V/60HZ与220V/50HZ,同时接入居民用电采用的三角连接,所以在日本说的线电压和相电压是等值的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-11-23
三相电压不平衡的原因可能包括:
1. 不同负载的不平衡:当三相负载不均匀地连接到电网时,可能导致三相电压不平衡。例如,如果一个相的负载比其他两相更重,那么该相的电压可能会下降,导致不平衡。
2. 电网故障:电网中的故障或问题,如电网中的短路或接地故障,可能会导致三相电压不平衡。
3. 不良的电网设计:不良的电网设计或配置也可能导致三相电压不平衡,例如,线路不平衡或变压器接线错误等。
4. 设备故障:变压器、发电机或其他电力设备的故障也可能导致三相电压不平衡。
5. 其他因素:其他因素,如电网负荷波动、电源波动或电网运营不当等也可能导致三相电压不平衡。