变压器空载时三相电压不平衡
三相自耦
变压器空载三相
电流不一致
答:
原因可能有:
三相电压不均衡 是由于线电压(或相电压)之间的铜阻内阻造成 线圈匝间短路或接线端子松动了 线路高次谐波严重
,有谐波电流 高压侧绕组间绝缘不良 变压器铁心矽钢片有漏磁或者矽钢片间绝缘损坏现象。接地故障,导致中性点偏移 与变压器的铁芯材料品质有关,与变压器的容量、损耗有关 当次级开路...
关于
变压器
压力
不平衡
问题
答:
1、变压器在空载时,中性点接不接地三相输出电压都是平衡的
。2、变压器带负荷运行,中性点直接接地,中性电位不会漂移。但由于三相负荷不平衡,仍然会造成三相输出电压不平衡。其原因不是中性点电位是否漂移的问题,而是变压器的三相阻抗值是一个平均值的概念。由于A、B、C三相线圈所处的位置不同,他们的...
箱变
空载时
低压侧
三相电压不平衡
的原因
答:
需要检查
变压器
绕组的直流电阻和
电压
比,一般是变压器引起的。
为什么会出现
变压器
低压出线侧
电压三相
都不一样
答:
变压器低压侧三相电压有差异的原因可以用“能量守恒”和“内阻增大”来解释
。内阻增大:其实内阻不是增大了,是相对于外阻减少,相对地增大了;当电流增大时,一定是外阻减少了,变压器负荷侧这并联的用电设备越多,其电阻就会越少,相对地,变压器的内阻虽然不变,但相对地显得大了。能量守恒:变压器内阻...
三相空载
电流
不平衡
是什么原因引起的?
答:
电网中的不平衡电流会增加线路及变压器的铜损
,还会增加变压器的铁损,降低变压器的出力甚至会影响变压器的安全运行,最终会造成三相电压的不平衡。调整不平衡电流无功补偿装置,有效地解决了这个难题,该装置具有在补偿系统无功的同时调整不平衡有功电流的作用。其理论结果可使三相功率因数均补偿至1,三相电流...
三相电压不平衡
具体是哪些原因造成的?
答:
对
变压器
的危害。在生产、生活用电中,
三相
负载
不平衡
时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的损耗增大(包括
空载
损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线电流不得超过变压器低压侧额定电流的25%。此外,三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会...
配电
变压器空载
损耗测试的初步探讨
答:
试验电源频率的不稳定,试验电压波形的畸变、
电压三相不平衡
等都将影响变压器空载损耗测量的准确性。当采用较大容量三相调压器时,都能比较好的解决电源频率和试验电压波形畸变的问题,而试验电压三相不平衡则因为三相调压器三相碳刷不能同步、
变压器空载时三相
负载的不平衡等受到影响。而变压器铁心在设计时都...
什么是
三相电压不平衡
及对设备的影响
答:
在电力系统正常运行方式下,由于负序分量而引起的PCC点连接点的
电压不平衡
。该标准规定:电力系统公共连接点正常运行方式下不平衡度允许值为2%,短时间不得超过4%。对
变压器
的危害:在生产、生活用电中,
三相
负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的损耗增大(包括
空载
损耗和负载损耗)。根据...
125KVA的
三相
电力
变压器
我给低压通入400伏的
电压
测量
空载
电流
不平衡
,怎 ...
答:
变压器
没有短路,正常的。所有
三相
三柱变压器都这样的,三相磁路不一样造成的,但是你这台变压器如果是新产品的话,
空载
电流比较大,(3+3+6)/3/180.4*100%=2.21
变压器
上端线路有一项虚接,为什么变压器输出
三相不平衡
呢
答:
三相变压器
输出
电压不平衡
的原因有:1、原边电压不平衡,或者原边缺相造成的。2、只要原边是平衡的。变压器副边输出
空载电压
就是平衡的。3、如果副边的三相负载不平衡,那么也会造成输出电压的不平衡。特别在输出线圈为y接,又有中性点,又不直接接地的情况下,尤为严重。4、虚接的情况,就相当于缺相...