家里是暗线,用插板时烧了,空气开关没跳(坏了),现在用试电笔测家里所有的插孔都亮灯,怎么办。

如题所述

你的零线肯定断了,其产生的后果是:
1、整个房间没电。
2、验电笔测所有插座两个插孔都亮,这亮是因为火线感应给零线的。
重点排查零线在哪断了,先充电源端保险丝查起。追问

埋的是暗线怎样查呀

我有万用表

追答

先从电源端保险丝查起。

保险丝没断→至室内零线开关输入通否?→通→重合一次室内空气开关,看是否接触良好。

追问

有没有短路

我把坏的空气开关下了

追答

短路会条闸的,断路不跳闸,但没电,且插座都亮。你可以用万用表检测一下,开关是否断路。

追问

断路会烧线不

如何检测

测电压吗?

追答

断路不烧线,短路才跳闸、烧保险丝。
检测是测对应口的电阻,合上开关后上下对应接线应该是显示电阻为0。

追问

是不是测图1的这种开关

还是测空气开关

追答

你拆下的开关就可以查,差上下对应接口螺丝的开关断通情况。

追问

拆下的开关电阻都为0

追答

断开都是无穷大吧,那就是好的,可能你接线内部有断路。

追问

谢谢你的耐心解答

不过还是没搞懂,找电工去

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-07-14
说明总闸没有保护,需要断电,拆那个插座,然后换新的追问

把图1插座换了就行了是吗

追答

对,先断电,再换。

追问

我试试

我晓得,希望能行

追答

嗯嗯😊