家里接热水器的那条线时不时会断电,但是空气开关没有跳,重新拉下空气开关再合上又能有电,一段时间后又重复断电,热水器加浴霸功率总共不超过4kw,断电时没有同时使用,空气开关使用的是32A的,家里其它的线路也都正常,每个线路都有单独的空气开关,唯独接热水器的线路最近经常出这样的问题,请各位点起大师多多指点到底是什么原因(热水器的这条线路我也拆开过,各个接头没有发现氧化或者接触不良),多谢指点!
断电+空气开关不跳闸原因:空气开关额定动作电流过大,和线路的最大允许通过电流不匹配,线路长期过载或者部分燃烧时,还没有短路或者没有达到空气开关动作电流值,所以不动作。
空气开关不带漏电保护功能,所以电线如果不是因为短路或者过载原因导致电线燃烧的话,空开是不会提前动作的(包括燃烧过程不短路),空气开关质量问题。
解决办法:应先检查一下线路和用电器具,一般漏保的面板上有一个蓝色的小扭,漏保动作时它会弹起来,先把它按回去,再合开关就可以了。
还有一个要特别注意的是,如果是电器超负荷导致的跳闸我们首先要把相关的电器断电,这样才能恢复。
扩展资料
1、在安装空气开关之前,必须查看自己使用的是哪种供电形式,简单点说就是检验你的电器是什么功率。假如电器功率与开关火线不匹配,则可能无法安装上。
2、在确定好了配电箱功率之后,就可以去买想对应的空气开关了,根据火线数量进行挑选。我们把一根火线的叫做1P,这种适用于220V的小功率电器;一根火线一根零线的称作2P,适用于220v的电动机;那么三根火线的就是3P了,适用于380v的电器。
3、一般情况下,空气开关和配电箱连接好就可以使用了。假如没有配电箱的话,可以用固定空气开关的卡槽来替代。将卡槽固定在墙面或木板上,再将空气开关安装在卡槽上即可。
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com如果所有插座都不能用有两种可能:
一、控制插座的空气开关接触不良或烧坏。
二、插座回路零线断路或接线柱严重氧化。
三、如果上两项都没有问题,可能是从空气开关到插座之间的电线断开或有接口虚接。
目前,已获得了广泛的应用。 断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作;
按结构分:有万能式和塑壳式;
按使用类别分:有选择型和非选择型;
按灭弧介质分:有油浸式、六氟化硫、真空式和空气式;
按动作速度分:有快速型和普通型;
按极数分:有单极、二极、三极和四极等;
按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。
本回答被网友采纳谢谢!观察了一段时间,大部分是热水器接通一瞬间断电,断电后空气开关仍然处于最高位,向上推没有反应,必须重新拉下再合上才能通电,有时一次不行,得反复几次,就好像只有在最高位下面一点才能通电一样,接通后一切正常,不会再断电,过一段时间,再使用热水器,又会出现这样的断电现象!
追答哦,原来是这样!这种情况说明是空开的跳闸动作不灵敏所致,估计是空开的机械动作部分比较干涩所致。可卸下查明阻塞原因,在相应受阻的地方滴点润滑油即可。