老设备,接触器下直接加一个ABB550变频器,接触器上电变频器就自动输出吗?如果不是,怎么设置。老板要求本地控制,不能远程,本来想直接短接DI1的。
举报该问题
推荐答案 2017-02-09
很简单啊,把变频器的运转指令来源切换到外部端子,然后把变频器的正转控制端子和公共地短接,就实现了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOzeXzjeejWvzvz7Wtt.html
其他回答
第1个回答 2017-02-09
变频器其他参数设置好,工作模式切换到local,在面板上按起停,上下箭头调频就可以了。
第2个回答 2019-11-15
不知道你想干什么,要想改成手机或者电视机好像有难度!
这东西厂家卖的贵,里面就一块破板子!扔了吧,没用。
相似回答
abb550变频器
报0026故障怎么解决
答:
26 DRIVE ID 传动识别号 内部故障。
变频器
ID 配置无效。 一般情况出现这个故障属于变频本身问题,而且不光是主板
的问题
。建议直接走
ABB的
交换机业。故障分三种: 一种是硬件故障。这种故障只有送到厂家,或者是联系专业的工程师来维修后,才能恢复的。 还有一种是参数设置不当导致的故障,这种故障只需要...
abb
+acs
550变频器
运行半小时停下来,不报错,无需复位,什么原因呢?_百度...
答:
如果
变频器
自动停机,且没有故障/报警代码的话,有可能是启动信号丢失了,或者是停止信号误触发,也不排除变频器硬件有故障了,比如控制单元、存储卡,或者是INT板等等。这个需要运用排除法,逐个去排除的。
550变频器
参数传动不匹配原因
答:
通信配置文件和传动不兼容。 5010 控制盘的参数备份文件已经损坏
550
ACS
变频器
故障代码原因与解决方法(一)
ABB
变频器故障报警代码说明
1
OVERCURRENT 过流 2 DC OVERVOLT 直流过压 3 无法启动电动机或启动不平稳;2、变频器显示故障出现电动机的误保护;3、电动机或变频器出现故障时变频器不保护,
abb550变频器
接地故障
答:
abb变频器
报接地故障,请检查电动机的线圈绝缘电阻,一般是电动机绝缘低或者接地,接线盒处电量破损导致的
abb550变频器
模拟量给定70%时面板显示96%是什么情况
答:
abb550变频器
模拟量给定70%时面板显示96%原因如下。
1
、模拟量输入端子选择位0-10V。2、变频器设定的上限频率。
ABB变频器
acs
550
频率调到0电机继续转动是怎么回事
答:
可以缩短
变频器的
减速时间试试,如果还不行的话,那就要考虑变频器自身的硬件故障或变频器谐波的影响。缩短变频器的减速时间,需要考虑的
一个问题
,就是电机的惯性,如果电机惯性较大,而减速时间较短的话,需要加装制动电阻或制动单元+制动电阻,否则,容易损坏变频器的逆变模块。如果是变频器谐波的影响...
ABB 550的变频器
为什么显示的转速与就地的实际转速有很大的偏差?
答:
可能是你的电机参数没有正确的录入
变频器
,请重新设置好电机参数,尽可能的进行一次电机参数优化。
abb变频器550
开启后电机不转,什么意思
答:
第一,查看
变频器的
故障记录;第二,测量变频器输出端是否有电压。如果无电压,则基本上可以断定模块或模块的驱动电路有
问题
ABB
ACS
550
-01
变频器
有三相输入无输出怎么办?
答:
.使用通信控制
变频器
(端子控制无此
问题
),写047F启动,写047E停止;如果给047E后,变频器输出转速没有降至0的情况下又给047F,变频器接收到的控制字就会变成0477,变频器不动作,也不报故障;2.在每次变频器上电时,都要写0476初始化一次,然后才能写其它控制字;转载于刘三江 ...
大家正在搜
ABB变频器F0001的处理
abb变频器是哪个国家的
ABB变频器官网
变频器频率到5上不去
abb变频器频率上不去
abb变频器7510故障
abb变频器4280什么故障
变频器显示Err09
变频器abb
相关问题
ABB550变频器怎样改变原来的参数
abb550变频器已经开起来了!但是电机不动作!请问是什么原...
ABB 变频器 ACS550 参数设置问题!
abb550变频器已经开起来了!但是电机不动作!请问是什么原...
ABB变频器 ACS510跟ACS550直接有什么差别?
abb550变频器报下f001
ABB550变频器
ABB550的变频器现在使用出现了故障,请问有什么变频器可以...