60KW需要多大的电缆线?

如果那55平方的电缆可以吗?、那个功率的计算方式是怎么的、

用55平方的电缆是可以的,电功率计算公式:P=W/t =UI。

推导过程:

为保险起见铜线选择每平方5A铝线选择每平方2.5A。

55平方的电缆(铜线)就可以承受275A电流。55平方的电缆(铝线)可以承受137.5A。60KW除220V(电压值)为272.727A。

60KW除380V(电压值)为157.894A。由此可见60KW 需要55平方的铜线(电源电压220V)或是32平方铜线(电源电压380V)。

铝线则要选择110平方(电源电压220V)或65平方(电源电压380V)。

扩展资料:

导线截面积与载流量的计算

一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 

一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。

如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A。

二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)

三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载

对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。

不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。

所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

参考资料来源:百度百科--电缆线

参考资料来源:百度百科--功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-17

1.选用电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等;

2.根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 

3.根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 

4.根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。

二.电缆规格的选择

1.确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;

2.低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;

3.对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;

4.而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。

参考资料来源:百度百科-电缆线

参考资料来源:百科百科-功率

第2个回答  2017-12-24

①为保险起见铜线选择每平方5A铝线选择每平方2.5A。

②55平方的电缆(铜线)就可以承受275A电流。55平方的电缆(铝线)可以承受137.5A。60KW除220V(电压值)为272.727A。

③60KW除380V(电压值)为157.894A。由此可见60KW 需要55平方的铜线(电源电压220V)或是32平方铜线(电源电压380V)。

④铝线则要选择110平方(电源电压220V)或65平方(电源电压380V)。

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-12-16
60KW的正常工作电流在110-120A之间,你可以用3*50+1的国标铜线或3*70的国标铝线,当然要是距离远的话再加一个型号即铜线用70的铝线用95的,你要是图便宜买非标线的话,你要加一个型号去买。相关的知识你到我的空间去看下吧,有这方面的内容
要是用35的,绝对会发热的,你可以先装一根试试要是发热的话,你再并一根35的。
第4个回答  2019-12-30
若三相供电,需要系数取1,功率因数取0.9,环境温度35℃,计算电流为101.92A,选用35平方毫米的铜芯电缆;若单相供电需要系数取1,功率因数取0.9,环境温度35℃,计算电流为303.15A,选用150平方毫米的铜芯电缆.