60kw电机用多大的电缆

如题所述

如果是三相四线制的380V电压,60千瓦电机需要70平方毫米的铝芯电缆。根据三相四线制功率计算公式:

P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)

I=P÷(√3Ucosb)=60000÷(1.732×380×0.85)=107.25(安培)根据安全载流量表,可以查到70平方毫米的铝芯电缆载流量是115安培。


扩展资料:

先根据电压和功率,计算电流,再查铝电缆的安全载流量。

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosb→I=P÷(√3Ucosb)。

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

参考资料来源:百度百科-安全载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-10-22

额定功率=60kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=114A,可选电缆:    

25mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量115A,相应功率60.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为224.7m;    

25mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量150A,相应功率79kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为172.3m;    

50mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量130A,相应功率68.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为397.6m;    

35mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量130A,相应功率68.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为278.3m;    

50mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量138A,相应功率72.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为374.5m;    

35mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量130A,相应功率68.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为278.3m;    

35mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量124A,相应功率65.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为182.4m;    

70mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量135A,相应功率71.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为335m;    

相似回答