使用松下伺服时,碰到限位信号不能立马停下来怎么解决?

如题所述

我们是做非标设备的,去年一个项目,上面几十个伺服用的都是松下A6B的也是碰到这个问题,碰到限位不能马上停下来,项目又比较急,电话给上海会通的技术人员沟通,放慢回零速度也不行,后来在他们指导下改了加减速的时间设置值以后,效果明显,解决了我们大问题。他们技术服务还是非常专业的,我们项目一直跟他们有合作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-18
排查一下传感器信号是否正常,正负限位有没有接反,这些情况都排查后,还是停不下来,那就和供应商的技术人员沟通!
第2个回答  2020-02-16
先检查限位信号有没有正常工作,有没有信号输出。有的话,那就是驱动参数设的不对,找专业松下工程师问下吧
第3个回答  2021-07-21
是某个参数要设置,我也遇到了。
第4个回答  2020-02-28
是不是控制程序有问题啊?
相似回答