脚手架基本构造要求有哪些

如题所述

立杆、横距为1.05米,纵距为1.50米,步距为1.80米,双排里立杆离墙面为0.30米,小横杆间距1.10~1.15米。

立杆的接头位置应错开在不同的步距内,大横杆错开2.0米。立杆的垂直偏差要求,角柱垂直误差0.5%,其它1%,同排的水平偏差应控制在5cm以内。

剪刀撑的搭设,剪刀撑与地面夹角为45~60度,应沿脚手架高度连续布置,脚手架两端和转角处及中间每12米左右设剪刀撑,剪刀撑的宽度不超过4根立杆。

人行跑道宽度150米,坡度按1:3.5之字跑道,每一步架作一平台,平台与跑道应设高1.0米扶手栏杆。

外排脚手架在通道口处、出入口及下方临时建筑物上方设置安全防护棚,防护棚必须经常清除堆积杂物,以防物落伤人。

3、脚手架搭设质量要求

搭设钢管脚手架,使用钢管必须有合格证,符合规范、规程的质量要求后,才能使用。

外排架的立杆间距与桥域宽度严格按方案施工,不准随意更改,立杆与横杆要求横杆平竖杆直,相邻两支杆接头应相互错开驳接,并用对接扣件联接,并拧紧螺栓。

4、脚手架搭拆安全措施

外排架手架应随结构上升而加高,保持在工作面1.20米以上,随外排架的升高在脚手架外侧挂设满铺安全网,并拉结牢固,安全网搭接不小于10cm。

电线不准直接捆扎在钢管架上,必须捆扎时,应加木方或木垫板,并装上街码瓷并隔离。

跑道上的板必须满铺,不得有空隙和控头板,加护脚板,所有铺板用铁丝绑牢,上料斜坡度不得大于1:3,宽度必须大于1.5米,上人斜桥坡度不得大于1:2,防滑条间距以30厘米为宜,但不得大于35厘米。

参与搭拆外脚手架的操作人员,必须经过专业培训并取得上岗证要戴安全帽、工具袋,悬空危险地方作业,必须配带安全带,严禁穿拖鞋、赤脚或硬底鞋上架子操作,严禁酒后作业。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-31
脚手架基本结构构造和承载特点有哪些?
整体作用:与毗邻单元杆件共用,形成整体承受荷载作用;并列作用:以直立式片式构架承受垂直荷载作用,其间连系杆则主要起连系、约束和分配荷载作用。
基本结构单元的构造和承载特点
①全部为刚性杆件,没有柔性杆件,且杆件的长细比不能过大,以使其受稳定性和变形控制的承载性能得到保证。
②主要承受和传递垂直(竖向)荷载作用。
③节点一般都具有一定的抗弯能力,即节点为刚性或半刚性,但在计算时则按最不利的情况考虑。
基本结构单元组合的特点和要求
①组合形式:
单向组合基本结构单元沿一个方向组合,构成“单条式”架、组合柱或塔架。
双向组合基本结构单元沿两个方向组合、构成“板(片)式”架,例如单排和双排脚手架。
三向组合基本结构单元沿三个方向组合,构成“块式”架,例如满堂脚手架。
②组合的承载特点:
整体作用组合基本结构单元组成一个整体结构,毗连基本结构单元的杆件共用,没有不是基本结构单元杆件的连系杆件,通常的多立杆式脚手架都属于这种情况。
并联作用组合为平行的平面结构的组合。基本结构单元之间的连系杆件只起一定的约束作用,而不直接承受和传递垂直荷载作用。像门式钢管脚手架(在门架之间仅设有交叉支撑)就属于这种情况。
混合作用组合既有整体作用,也有并联作用的组合。
对构架基本结构的一般要求
①杆部件的质量和允许缺陷应符合规范和设计要求;
②节点构造尺寸和承载能力应符合规范和设计规定;
③具有稳定的结构;
④具有可满足施工要求的整体、局部和单肢的稳定承载能力;
⑤具有可将脚手架荷载传给地基基础或支承结构的能力。
相似回答