请叙述扣件式钢管脚手架各杆件的构造要求

如题所述

扣件式钢管脚手架各杆件的构造要求包括以下几点:立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑和脚手板。

一、立杆:

立杆是扣件式钢管脚手架的主要承重构件,其作用是传递和承受脚手架的重量及施工荷载。立杆的构造要求包括以下几点:

1. 立杆应采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其质量应符合现行国家标准。

2. 立杆的长度应根据实际需要进行选择,但最长不应超过6m,以便于搬运和搭设。

3. 立杆的间距应根据荷载大小和施工需要进行确定,但最大间距不应超过1.5m,以保证脚手架的稳定性。

4. 立杆的底部应设置底座或垫板,以增大与地面的接触面积,防止立杆下沉。

二、纵向水平杆:

纵向水平杆是扣件式钢管脚手架的次要承重构件,其作用是连接立杆,承受脚手架的水平荷载。纵向水平杆的构造要求包括以下几点:

1. 纵向水平杆应采用与立杆相同规格的焊接钢管。

2. 纵向水平杆应设置在与立杆交点处,用直角扣件连接。

3. 纵向水平杆的间距应根据施工需要进行确定,但最大间距不应超过1.2m。

三、横向水平杆:

横向水平杆是扣件式钢管脚手架的连接构件,其作用是连接纵向水平杆,承受脚手架的横向荷载。横向水平杆的构造要求包括以下几点:

1. 横向水平杆应采用与纵向水平杆相同规格的焊接钢管。

2. 横向水平杆应设置在与纵向水平杆的交点处,用直角扣件连接。

3. 横向水平杆的间距应根据脚手板的规格和荷载大小进行确定,但最大间距不应超过1m。

四、剪刀撑:

剪刀撑是扣件式钢管脚手架的重要稳定构件,其作用是在脚手架受到外力作用时,能够防止脚手架发生失稳破坏。剪刀撑的构造要求包括以下几点:

1. 剪刀撑应采用与立杆相同规格的焊接钢管。

2. 剪刀撑应在脚手架的两端和中间每隔一定距离设置一道,以形成连续的剪刀撑体系。

3. 剪刀撑的斜度应根据脚手架的高度和荷载大小进行确定,但一般不应小于45度。

4. 剪刀撑的底部应牢固固定在地面或结构上,以防止其滑动或倾覆。

五、脚手板:

脚手板是扣件式钢管脚手架的施工操作平台,其作用是承受施工荷载和提供安全的工作环境。脚手板的构造要求包括以下几点:

1. 脚手板应采用厚度不小于50mm的木板或竹胶板制作。

2. 脚手板应铺设在横向水平杆上,并用铁丝或螺栓固定牢固。

3. 脚手板的宽度应根据施工需要进行确定,但最小宽度不应小于250mm。

4. 脚手板的间距应根据荷载大小和施工需要进行确定,但最大间距不应超过300mm。同时,脚手板上应铺满防滑材料,以防止工作人员滑倒。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考