99问答网
所有问题
备用电源应能保证应急照明控制器工作几小时
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-02-01
根据规范要求:
1.关于应急照明控制器性能要求一款中提到,备用电源至少能使得控制器工作3个小时。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOvzeWOWeeWWeX7vzOO.html
其他回答
第1个回答 2017-09-21
消防应急灯的应急照明时间:
1、建筑设计防火规范等的要求是不少于30分钟。
2、消防应急照明的产品国家规范要求是不少于90分钟。
3、从实际来看,消防应急灯的照明时间一般会在90分钟左右。
消防应急灯适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。
相似回答
备用电源应能保证应急照明控制器工作几小时
答:
1.关于应急照明控制器性能要求一款中提到,
备用电源至少能使得控制器工作3个小时
。
消防工程师随堂练习:消防
应急照明
和疏散指示系统
答:
首先,
应急照明控制器的备用电源应至少能保证正常工作3小时
,以确保在主电源中断时的应急响应时间(D)。一旦火灾确认,系统需在5秒内(答案B)启动全楼疏散通道的照明和指示,以保证快速疏散。医疗建筑和老年人建筑的应急照明连续工作时间不得少于1小时(A)。大型商场在火灾时,应急转换时间需控制在1.5秒(...
一消考试题:一个
应急照明
配电箱所带灯具覆盖的防火分区总面积不超过40...
答:
2. 应急照明控制器备用电源应
至少使控制器在主电源中断后工作3h
,
应急照明控制器备用电源应能保证应急照明控制器正常工作2h
;3. 大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置,小于2000 m2的防火分区可采用专用应急照明回路;4. 一个应急照明配电箱或应急照明分配电装置所带灯具覆盖...
消防
应急照明
的连续
工作
时间不低于
答:
2. 对于建筑团山高度大于100米的民用建筑,
备用电源的连续供电时间不应小于1.5小时
。3. 对于医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000平方米的公共建筑以及总建筑面积大于20000平方米的地下、半地下建筑,备用电源的连续供电时间不应少于1.0小时。4. 对于其他建筑,备用电源的连续供电时间不应少于0...
2019年一级消防工程师高频考点汇总【三】
答:
当采用自动启动方式时,
应能保证
在30s内供电。 三、布线要求 1.消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。 2.消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。 3.消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 1)明敷时(包括...
应急
灯
照明
时间一般是多久
答:
消防
应急照明
灯的持续工作时间通常为90分钟。根据GB17945-2018《消防应急灯具》国家标准中6.3.1.2条款的规定,应急系统的供电时间不应少于90分钟,且不得少于灯具标称的
应急工作
时间。在《建筑设计防火规范》GB50016-2018的第11.1.3条款中提到,消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的
备用电源应能
连续供电...
消防
应急照明
的连续
工作
时间不低于
答:
建筑设计防火规范GB 50016--2014(2018版)10.1.5 建筑内消防
应急照明
和灯光疏散指示标志的
备用电源
的连续供电时间应符合下列规定:1 建筑高度大于 100m 的民用建筑,不应小于 1.5h;2 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于 100000m² 的公共建筑和总建筑面积大于 20000 m² 的地下...
应急照明控制器备用电源工作
时间 是2
小时
还是
3小时
答:
备用电源工作
时长,与蓄电池的容量,已经负载大小有关。同一负载,如果需要时间长,
可以
加大电池组容量。
消防
应急
灯的使用要求有哪些?
答:
【系统的时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的
应急工作
时间】《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.1.3 消防
应急照明
灯具和灯光疏散指标志的
备用电源
的连续供电时间不应少于30min。《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)9.2.6应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,...
大家正在搜
应急照明控制器的电从哪来
集中应急照明控制器应该放哪
应急照明控制器说明书
备用电源与应急电源
应急照明控制器是什么
独立应急照明控制器安装
应急照明控制器接线图
应急照明控制器原理图
应急照明控制器价格
相关问题
应急照明控制器备用电源工作时间 是2小时 还是3小时
一消考试题:一个应急照明配电箱所带灯具覆盖的防火分区总面积不...
消防备用电源多长时间能启动
每台应急照明控制器直接控制的设备总数不大于多少个?
监控中心规定备用电源工作时间不应低于8小时吗
消防设备应急电源和消防备用电池是一个东西么
火灾自动报警系统的主电源应采用什么?备用电源采用什么
消防应急灯国家标准应急时间是多少?