消防应急照明灯的持续工作时间通常为90分钟。根据GB17945-2018《消防应急灯具》国家标准中6.3.1.2条款的规定,应急系统的供电时间不应少于90分钟,且不得少于灯具标称的应急工作时间。在《建筑设计防火规范》GB50016-2018的第11.1.3条款中提到,消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源应能连续供电至少30分钟。而根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2018年版)9.2.6条款,应急照明和疏散指示标志可使用蓄电池作为备用电源,其连续供电时间不应少于20分钟;对于超过100米高度的高层建筑,这一时间应不少于30分钟。这些规定指的是建筑设计防火规范中,建筑工程设计单位应遵循的消防应急灯具的最小应急工作时间。此外,《建筑设计防火规范》GB50016-2018的第11.3.6条款还指出,建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除了应符合规范要求外,还应遵守现行国家标准《消防安全标志》GB13495和《消防应急灯具》GB17945的相关规定。详情