三相线对零线量都是220,其中两相火线电压为0,怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-03-07
三相线对零线量都是220,说明
三相电压
线三根线火线都接了火线,其中两相火
线电压
为0,说明这两根线接的是同相的火线,A,B,C三相电,假如有两根火线都接在B相上,那么这两根线电压就为零。不是三相电,缺相。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOvXtvjWj7B7WWWv7vO.html
其他回答
第1个回答 2021-03-07
三根火线对零线有220V,其中两根火线之间是0V,说明这两根火线所接的是同一相火线。
相似回答
相电压测得
都是220,线电压
有一组是0.两组413.这是
咋回事
呢,电机也启动...
答:
相电压测得都是220V
,线电压
有一组是0V(两线之间,假设为L1、L2),另两组是413V(假设为L1对L3、L2对L3),而电机也起动不了,该现象,很像是某一根线断开了(假设为L1)。这样,L2、L3的相电压是正常的,之间的线电压也正常;又L2的
电压,
通过负载传导到了L1,从而L1的相电压也貌似“正常...
...
电压,
b和c相与接地400
电压?三相火线
与
零线都是220
。这是什么_百度知...
答:
这种情况很可能是三相不平衡电压引起的问题
。在三相电网中,每个相都应该有相同的电压,但当网路条件恶劣或负载不平衡时,会导致不同的相之间发生电压分配不均的情况,导致a相电压接近于零,而b、c相电压接近于400V。同时,零线接地通常是因为安全装置需要将系统接地,以避免人身伤害和电气故障等危险。需...
什么原因在测量
相线
未显示
电压,
而
零线
显示
220
的电压。
答:
而零线显示220的电压。
这是典型的接触不良现象
,零线虚接可能性很大,但灯泡火线虚接也会出线此类情况,你可以在不加负荷的情况下测三相对零电压应在220v,再分别加负荷测电压,如果某一相电压偏差太大着重检查该相负荷是否太大或接触情况是否良好,如果三相都有很大的偏差着重检查主零线接触情况.
家里三角插座的
火线对零线是
220V,零线对地线也是220V,但是火线对地线却...
答:
另一个是
零线,
而不是你所说的靠猜的,这个不能猜,而且地线并不是你理解的那样,如果你确定测量的
是火线,
然后另一只表笔点地线,这时候也是有
电压
的,反之零线则无,地线在这里的作用是分散漏电流,防止触电者身体承载电流过高导致死亡,而并不是你所说的,有地线,用表测量就没电压了。
...测
其中两相线电压为0,
而相电压都正常
,怎么回事?
奇怪啊!
答:
你的3条
火线
都接到了一相电源上了,你的四条线也就是个单相电源,你仔细查查前端电源情况和你的接线情况。还有一种可能是前端开关内部有故障,只有一相接通,其它的两相都不通而对地有
电压,
那是感应的电压。
三相
电每相电和
零线都是
220V,就是说三根线都是一样的。那为什么
两相
间电...
答:
三个相电流,三个线电流均为数值相等、相位互差120°的三相对称电流,并且线电流等于根号3倍的相电流。220V的根号3倍大约就是380V。A、B、C三相加一根
零线,
A、B、C三相就是三根不同的
火线,
任何两根火线之间的电压就叫
线电压
(380V),而一根火线和零线之间的电压叫相电压(220V)。
用万用表测单相三孔插座
,火线对零线电压是0,火线
对地线电压220V,零线与...
答:
可能接线错误,插座的地线(PE)孔接的可能是
火线
(L)。所以插上设备后设备不工作,而外壳带有220V
电压,
要小心触电。
工业用电,相电压正常
线电压为0,
什么原因
答:
你好:——★三相电源中相电压正常,说明对地没有短路性故障。那么“
线电压为0
”就是三相电源的线间短路故障———当发生线间短路,而其中的一相保险被断开,那么,这时实际上就是两根
线都
接在一相“火”上,这时表现出的现象就是:“相电压正常线电压为0”。★ ...
220
伏供电后空开进线端零
火线都为
零,这
是怎么回事?
答:
220
伏供电后空开进线端零
火线为
零,就是没有
火线,
检查火线是否有电,然后把
火线零线